55问答网
所有问题
当前搜索:
4到20ma接入1200plc
西门子
PLC1200
模拟量输入对应是多少?
答:
西门子
PLC1200
模拟量输入对应(
4
-
20MA
)是300的模拟量,输入0-10V或0-
20ma的
信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
PLC1200
模拟量输入对应(
4
-
20MA
)是多少?
答:
西门子
PLC1200
模拟量输入对应(
4
-
20MA
集成输入口可以连接什么输入信号
答:
1200PLC
本体自带有2路0-10V模拟量输入端口。可接受24VDC以下的直流电压信号,检测开关状态,可接受
4-20mA的
直流电流信号,检测传感器输出信号。S7-1200控制器使用灵活、功能强大,可用于控制各种各样的设备以满足您的自动化需求。
西门子
1200
电流信号
4
-20ma,但是16-
20ma的
输入也全显示为16ma。工程...
答:
西门子
1200
不支持电流信号直接输入,必须将电流转换成电压(串一个电流500欧姆电阻,在电阻两端取出电压),电压范围是0-10,对应是0-27648工程值.,如果输出4-
20mA的
设备不能提供足够电流,则达不到10V,则PLC测不到27648.这时可以用万能表测输入到
PLC的
电压是否满足要求就可以判断了 ...
西门子
PLC1200
模拟量输入对应(
4
-
20MA
)是多少?
答:
既然是输出,要根据负载来说的,负载控制信号是4-20 ma 还是485 ?没有模拟量模块是话就不能以
4-20ma
信号输入模拟量模块,就必须要有模拟量模块才可以有4-20ma 的信号输入进模块。如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接
plc
的数据口!
变频器的
4
-
20ma
能
接入plc
模拟器输入吗?
答:
变频器的
4到20
毫安,是可以
接入plc
,模拟器输入的,在接的时候一定要注意电源的极性
传感器输出
4
-
20mA
信号
到PLC
中,PLC需要怎么做才能把这个信号显示在上位...
答:
变换后工程下值设为0,上限=1.0(浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。需要知道所使用的模拟量模块的分解范围(不同
PLC的
分解精度不一样)欧姆龙的CH1H时
4
-
20MA
对应0-6000 使用PLC的标定指令(SCL)相当与一个函数Y=KX+b的求解指令 只需要把0-6000的数值转化到0-1MPA范围内 ...
plc
如何处理电流信号的???即如何处理
4
mA
到20mA
的电流信号
答:
4
-
20mA
信号进入
PLC的
AI(模拟量输入端口)通道后,首先被串接于通道的一只250欧姆高精度电阻转换为1-5V的电压信号,然后经过模数转换器转换为一定位数的数字量信号,模数转换器的位数表示转换后数字量的精度,加上符号位之后通常如12位的精度小于1/1000,16位的精度小于1/10000。把模拟量转换为数字量...
西门子
PLC1200
如何读取电流互感器的电能
答:
建议使用互感器+电能表的方式。然后将电能表的数据以串口通讯的方式(一般是232或者485)与
1200
对接 剩下的,就是利用博途编写程序的事了 另外,目前市面上也有不少直接支持物联网功能的电能表,这种表可以通过以太网的方式
接入PLC
系统,就算无法直接通讯,还可以使用像KEPSERVER这样的OPC软件进行转接 ...
西门子
1200plc
模拟量没有输出
答:
西门子
1200plc
模拟量没有输出原因是模块损坏或输出端短路。一般模拟量输出模块输出是4-
20ma
dc,可以拆除模拟量输出端口的两根线(或一根线,模块型号不同),然后在两端口
接入
量程为20madc的电流表,电应该在4-20ma之间,如果没有电流,可以判断模块损坏,如果有电流,就是外接线路短路。PLC一般指可编程...