4到20ma接入1200plc
我们单位的智能仪表输出信号为
4
-
20mA
(用的是AD421片子),外接欧姆龙...
答:
有几个问题,我们在做仪表或者变送器等测量仪器时一般在实验室情况下都能正常工作,但是一旦实测就是会出现上述类似的情况,有几点你需要注意,①你的测量仪表最好不要选用万用表,那玩意测量速度太慢。不能实时的体现你的产品状态,另外你们的仪表的取样速度你也得考虑。,②另外就是相当于干扰的影响...
三菱
plc
是这样识别
4
~
20MA
电流信号的
答:
这个你需要使用
PLC的
模拟输入模块才行,如果模块的标定数字量为0~4000的话
20MA
所对应的就是4000,
4
MA就是0了,这样一个线性过程,之间的你就可以自己算一下就可以了。转换成的数字量就可以放入数据寄存器了。
你好:请问一下,西门子
PLc
控制ABB510变频器,
4
一
20mA
压力变送器,变频器...
答:
4
-
20mA
压力变送器接
到PLC
中,之后通过PID压力来调节变频器频率。变频器的信号源改为外部,频率设定为4-20mA
西门子
PLC
模拟量模块如何输出
4
--
20mA
电流控制比例换向阀
答:
很简单,用
PLC
200的模拟量输出模块EM235控制比例阀,输出
4
~
20mA
。如果是PLC300的话就选模拟量输出的模块。原理是一样的。PLC200模拟量输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的...
4
-
20mA
用万用表测量和用
PLC
测量会因为响应时间而结果不同?
答:
万用表的采集时间比较长,一般要到0.3秒以上,所以滤波作用很强,针对你这情况可以考虑加大采集次数作平均值,要是不怕麻烦可以检查线路是否有干扰,屏蔽接地方式是否正确等,和另外一个通道调换测量看是外部问题还是
plc
问题。
PLC
温度采集 显示
答:
4
-
20MA
信号
到PLC
里会反映为一个数值,这个数值会因
PLC的
不同而不同。你可以采集几个温度的数值,计算出他们之间的线性关系,和线性常数,然后写入PLC中,用来转换数据用,再显示出来即可。
怎样把电磁流量计检测到流量(
4
-
20mA
),通过西门子S7 200模拟量输入模块...
答:
4
-
20mA
是标准电流模拟量,PLC可以通过模拟量模块采集,或者用224XP自己带的2个模拟口采集(不过需要把模拟量变成电压输入)。威纶显示屏需要配置好通信和界面组态,用485通信线连接
到PLC的
通信口即可。
plc
需电圧
4到20ma
信号
答:
到底想说什么,
4
~
20mA
是电流信号啊,电压信号是0~10V或0~5V。
压力变送器量程-0.1-1,输出
4
-
20ma
,如何用
plc
读值
答:
以富士的触摸屏为例:在PLC中使用MOV指令将模拟量输入值移入V区域,然后在触摸屏上放置一个数值显示元件,在元件属性中设定需要线性转换,将
PLC的4
-20MA原始对应值填入,6400~32000,然后在工程量中填入对应的压力量程,比如0~1MP,最后,在数值显示元件中地址上填入先前的V区域。西门子200:
4到20MA
...
重量传感器怎样把信号送给
PLC
答:
重量传感器输入一个激励电源按说明书要求一般是5伏恒定直流电,输出一组毫伏信号(几毫伏到几十毫伏)。传感器自带的线不可以截断。毫伏信号送到仪表或者隔离器再变换成
4到20MA
信号进入
PLC
.如果同时使用几个重量传感器将几个传感器并联连接。在并联之前要对各传感器进行调节,信号差值要在允许范围内。由于...