可以将重力传感器采集到的
4
~
20ma的
电流信号转换为数字信号来控...
答:
当然可以,用一个A/D转换模块就可以了,例如 A68AD AD转换模块
PLC
由模拟量控制模块通过pid向变频器发出
4
--
20mA的
控制信号对裂解炉内...
答:
裂解炉的燃烧室一定要在负压下工作,负压的产生一般通过引风机实现的,要控制好负压的大小,在燃料组分基本稳定的情况下负压也要平稳。当然,
4
——
20mA
输入变频器控制电机转速时,输入越大变频器频率越大,风机转数越快,引力就大(这个是PID控制的正作用,当然也可以反过来),负压也就数值越大。用一台...
...
PLC 的
模拟量处理程序;要求把充压力变送器传回来的
4
—
20mA的
...
答:
很简单的一个问题啊,怎么会做不出来呢,我给你点提示吧 第一步
4
-
20MA的
信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .程序任何做呢 模拟量第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏...
...变送器送入的信号AIW0是什么格式的啊?是
4
~
20mA的
电流吗?
答:
温度变送器的信号一般为
4
~
20mA
,但也有其它的。现在用电阻测温也用得多,如铂电阻。AIW0为整数,编程时AIW0里面的值不是4~20mA,而是存在一个比例关系的,比如4~20mA对应的
PLC
里面的值为0~10000,则5000就表示12mA,要想把这个值变成温度值还得看传感器的测量范围,假如传感器的测量范围是-200到...
4
-
20ma
能不能控制两个阀门
答:
2. 使用控制器或
PLC
:如果控制系统使用了可编程逻辑控制器(PLC)或类似的控制器,可以使用其中的模拟输出通道来控制两个阀门。这些控制器通常具有多个模拟输出通道,可以将不同的
4
-
20mA
信号发送到各个阀门。3. 使用信号分配器或信号复制器:另一种方法是使用信号分配器或信号复制器,将单个4-20mA信号...
如何测量
plc
到变频器模拟信号
4
一
20ma
故障
答:
先开路测量
PLC
输出的
4
~
20mA
信号是不是正常。如果不正常,那就是PLC输出问题。如果正常在把万用表传入回路测量,如果不正常那就是变频器问题
三菱
plc
模拟量
4
-
20MA的
信号转换问题
答:
估计是单位换算,比如要把斤转换成吨,那就要除以
20
00一样的道理。
...
4
-
20mA
信号,怎么利用西门子
PLC
编写程序,控制阀门的开启和关闭_百度...
答:
自动控制基本上就是PID。如果是手操控制,就用FC106功能块,把0-100%的数值对应到
4
-
20mA
,还得看你的AO模块类型。
如何用三菱
PLC
做温度控制
4
-
20mA
蒸汽调节阀,越接近设定温度开启角度越...
答:
你这个需要一路测定现场温度的模拟量输入(推荐使用FX2N-4AD-PT),还需要一路模拟量输出控制蒸汽调节阀(可以使用FX2N-2DA),手册上都有样例程序,你可以去上网下载手册,没有的话,留个邮箱,我发给你
测量
PLC
模拟输出模块的
4
-
20mA
,把模拟输出的两个端子直接接到万用表的...
答:
不行,必须把表串到回路中,并把表的接线插到电流孔,置电流档。