4到20ma接入1200plc
那个温度变送器的温度范围是0到50摄氏度,对应的就是
4到20mA
对应...
答:
你这样算是比例是对的。要注意换算成温度的时候你要把读到的模拟量数字减去基数6400然后再除与比例512就是温度值了。
ATv61变频器实现
pLc4
-
20mA
调速,如何调参数。不是0一20mA。
答:
先设置AI通道,线接在对应通到上,设
4
毫安为0HZ.
20
为50HZ
请教
4
~
20mA
信号输入失真怎么办
答:
一般来说,流量计输出是线性的。偏差是由于流量计零点和量程发生偏移或者是
PLC的
零点和量程发生偏移。设:流量计示值为x,PLC示值为Y,Y与X的关系为:Y=aX+b 设定两个流量X1,X2(流量计读数),记路相应的PLC读数Y1,Y2得(X1,X2差值近两大,最好接近流量计量程的两端)Y1=aX1+b Y2=aX2+b ...
电动球阀发出
20ma
信号
至plc
反馈后,电动球阀关闭 如何编程
答:
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、...
磁翻板液位计变送器输出的
4
~
20mA
信号不正确
答:
检查模拟量输入模块的电压电流模式和接线模式选择是否正确。西门子每个AI模块的侧面都有一个矩形可翘出的块,通过调整其A,B,C,D的不同来改变每个AI模块通道的接受电压,电流的模式和2线制或3线制!确定一下这个是否选择正确。
通过220V的交流电,设计电路能够稳定输出
4到20ma
的可调电流(输出是自 ...
答:
从
4
ma一直
到20ma
输出,在从20ma回到4ma,一直循环???电流的大小是跟你的负载有关。
...负载上的电压,如何将测到电流电压变为
4
-
20MA
或1-5V范围
答:
解决这个问题可采用电流、电压变送器。电流、电压变送器是一种将被测交流电压、交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。输出电流信号有以下规格:0~10mA、0~
20mA
、
4
~20mA 4、输出电压信号:0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC 。输出信号可接到计算机的板卡上 ...
...显示数据正确 当再并联两根线
接入PLC
时,显示跟PLC都不正确。_百度知...
答:
将直流24V电源、
4
-
20mA
隔离器输入端、变送器串联成一个回路,4-20mA隔离器输出直接
接入PLC
。