答:
首先要是读取模拟量信号,你要先做硬件组态。你要在模板配置中选择通道信号为
4
~
20ma
,而且要分清是有源表还是无源表,是两线制还是
四
线制表。然后做符号表。这些都做完之后才能说编程部分的操作。模拟量数据你可以自己编一个公式,或者调用FC105或FC106来做。具体内容如下:FC105、FC106参数设置中文...
变频恒压控制04AD-S读压力传感器信号
4
-
20mA
,串接万用表上数据正常,但PL...
答:
如果是干扰,应该不会在100T左右有明显的界限吧?或者说,如果是变频器的干扰,在100T以下的频率段输出的谐波正好共振到模块上了……汗 建议单独校验
PLC
模块和传感器
温度传感器和也为传感器如何实现通过
PLC
控制?
答:
也为(估计是液位)传感器有两种,一种是模拟量的(
4
-20mA)可以通过一个变送器把也为高度转换成4-20mA信号,
PLC
通过读取信号,程序中设立4mA和
20mA的
分别液位高度,可以计算出线性的高度。另一种是数字量,就是到达一定高度触碰限位开关,产生一个闭合(或断开的信号)PLC就可以通过数字量模块直接接受...
FX2N-4DA模拟量模块FX2N-4DA
答:
三菱FX2N-4DA是一款专用于模拟量信号处理的模块。其核心原理是将诸如压力、液位和温度等物理信号转换成标准的电信号,如1-5V或
4
-
20mA
,以便
PLC
(可编程逻辑控制器)能够理解和处理。PLC并不直接感知到电压或电流的实际大小,而是通过接收数字表示的信号,如1600在我们的例子中对应20度温度,来理解输入信号...
...
4
AD模块,和一个压力传感器(4-
20mA
),如何读取压力。 )
答:
压力传感器连入FX2N-4AD模块,设定好量程等参数 制作一个数值显示器在触摸屏上,地址设定为压力传感器转换值的储存地址。这样就可以实时显示了
西门子模拟量双极性的也能对应
4
——
20mA的
电流信号吗?硬件上该如何设置...
答:
4
——
20mA
是正直来的,不能模拟量双极性,除非你用正负10V的电流信号
西门子
plc
模拟量问题,
4
-
20ma
转化为0到100米/分 变量跟程序怎么设计啊...
答:
转换数值对比:
4
/20=6400/32000=0/100(模拟量、
PLC
数值、工程量)化简后可得:y=(x-6400)/256 伪代码如下:VW0=AIW0-6400;VW0=VW0右移8位。
西门子变频器V10,模拟量输入采用
4
-
20mA
控制,变频器表现不正常_百度知 ...
答:
有信号发生器吗,用模拟电流信号输入看是否正常,然后检查
PLC
输出是否正常,检查设置是否选择了0~
20ma
...我们需要的值,求转换方法?谢谢 电流(
4
-
20MA
)
答:
PLC
400
20mA
对应数值27648,
4
mA对应 数值0所以实际数A=(LH(量程上限)-LL(下限))*Piw(转换值)/27648.0+LL 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2 4 junsyang 采纳率:29% 擅长: 工程技术科学 股票 个人理财 操作系统/系统故障 电脑装机/选购 为...
...200~500信号是4~20MA。
4到20MA
怎么转化成-200到500度呢
答:
4
ma对应-200
20ma
对应500 用下面的公式