4到20ma接入1200plc
PLC
输入模块范围0-
20ma
,压力传感器是
4
-20ma,我该怎么处理
答:
PLC传感器
4
-
20mA
对应多少工程量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。
PLC的
输入0-20mA对应多少数字量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。根据这2个数学表达式,就知道结果了。若想简便有信号转换器怎样转换都可以,转电压都可以,就一个接触器差不多,0到10伏,0到5伏等,不同电流也可以的...
怎么在
PLC
编程中实现压力
4
-
20mA
信号与变频器4-20mA信号联锁控制_百度...
答:
这个不用变频器的,直接把
4
-
20mA
信号给了变频器就OK了。压力变送器三根线,按照图中的说明,把三根线接到变频器的控制电路等电位、多功能模拟量输入(4-20mA)和模拟量输入设定电源输出三个端子上,可能型号不同,叫法有所区别,但都是这个意思。接好线以后,就是调整内部参数了,你得首先打开变频器...
4
-
20ma的
真空计输出
到plc
信号不稳是什么原因
答:
模拟量是很容易干扰的,必须用屏蔽线接地良好,且和动力线分开布线,距离不能太长
PLC
反馈信号有问题问问问...题
答:
4
-
20mA
到达PLC
端是否还正常,如果不正常说明在传输过程中受到干扰,可以用MHM-05A 进行隔离抗干扰,如果
到PLC
端是4-20mA 信号,说明
PLC的
取样电阻可能有问题。
怎样用西门子
PLC
接收传感器传来的
4
-
20mA的
信号
答:
以西门子200为例,接线的话传感器的正接24V电源的正,传感器的负接
PLC的
A+,RA跟A+短接,A-接24V电源的负,程序的话,先要把取过来的信号转化为实数,用I_DI的块,输入是你的PLC的模拟量输入点的地址,然后自定义一个输出点,例如VD530;然后用SUB_DI块减去6400,这里指的是定义
4
mA为6400,输出...
3线制的湿度传感器,输入
4
-
20mA的
信号,如何
接入PLC
,S7-300??请各位高手...
答:
应该将三线中的两线( 1个为公共线(黑色),1个为信号线(蓝色))接到
PLC的
AI卡地输入端。正接信号,负接公共线。
新人求教,如果输入到
PLC的
电流信号不在
4
~
20MA
之间怎么办? PLC怎么处...
答:
4
-
20ma
对应
PLC的
数字量6400-32000,小于4ma,按6400处理,大于20ma按32000处理,同时输出报警信号。
如何让液位计
4
~
20mA
输出写入
plc
,plc根据写入数据控制泵的开停?液位信号...
答:
液位计
4
~
20mA
输出输入给入
plc
,
PLC
内的D8030会有一个随输入电流变化的数字,压力越高数字越大,可用比较指令[> k... D8030] [< K...D8030] 去控制输出,K后面的数是0.5米和4米时D8030的数值。
电机速度由
PLC
模拟量
4
-
20mA
给定是输入还是输出?
答:
那肯定是输入啊,一般的都由
plc
给到变频器的!
变频器问题 如果
PLC
模拟输出
4
-
20mA
控制,应该
接入
那些点下图为ABB接 ...
答:
AI2和AGND分别接
4
-
20mA
正 负,变频器的第二路模拟量输入控制还应改一下设置,设成4-20mA输入