35kv变压器交流耐压打多少
35kv电缆
35kv变压器
在做试验是
耐压打
到
多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。
35KV油浸变压器交流耐压为72KV
,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
35kV
和10kV
交流变压器
的
耐压
值是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,
工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV
,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV变压器 不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压...
变压器交流耐压
试验标准
答:
交流耐压
试验
变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保...
变压器耐压
试验标准
答:
法律分析:
变压器交流耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器交流耐压
试验标准?
答:
变压器交流耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
35KV变压器
标准实验
耐压
是
多少
?
答:
35kv变压器
油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
变压器耐压
试验
答:
变压器交流耐压
油浸式变压器交流耐压值为160kV;1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子: 10kV油浸式变压器交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV; 35kV油浸式变压器交流耐压值为
68kV
,干式变压器为60
...另外6KV,10KV,
35KV变压器
交接(大修)
耐压
电压分别是
多少
?_百度...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用
交流耐压
(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,
35KV
的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线...