55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器工频耐压试验是多少
35kV
和10kV交流
变压器
的
耐压
值
是多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,
工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35KV变压器
标准实验
耐压是多少
?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验为多少
合适?
答:
按照国网公司试验标准应该是出厂试验的80%也就是
68kV
。
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
变压器
交流
耐压试验
标准?第6.0.7条测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。...
一般给
变压器
打
耐压
时电压都达到
多少
伏
答:
电力设备
工频
(50HZ)耐压,历时一分钟 额定电压:0.4KV 3KV 6KV 10KV
35KV
试验耐压
:2KV 15KV 21KV 30KV 72KV
10Kv
变压器
的
工频耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV工频耐压42KV
35KV工频耐压
95KV 110KV工频耐压185KV 220KV工频耐压395KV 是出厂
试验
时的耐压值 10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
10kv
35KV变压器耐压试验
时泄漏电流值设
多少
?电流达到多少会击穿?
答:
过电流保护值按
工频试验变压器
额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
变压器
的
耐压试验
电压与什么有关系
答:
因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高
工频耐压试验
电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台10kV的干变,你在1000m以下是打
35kV
的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1....
35千伏电力
变压器
,在标准大气压下,做
工频耐压
实验,应选用球隙的球极直径...
答:
用铜球测量
工频
高压时,应使球隙距离不超过球极半径时所测量电压,才较为准确
10kV,20kV,
35kV
电压互感器感应
耐压试验
频率如何选择
答:
一般在100~400Hz,三倍频用的多,150Hz,通常是接成开口三角,这样可输出三次谐波。倍频感应耐压适用于半绝缘YH,全绝缘直接进行
工频耐压
就行了。倍频耐压时间=120X额定频率/
试验
频率,所以三倍频就打40s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35千伏变压器耐压多少伏
35kv变压器耐压试验打多少
35kv耐压试验国家标准
35kv变压器交流耐压打多少
电气设备工频耐压试验标准
变压器工频耐压试验电压标准
66kv工频耐压试验标准
66kv设备耐压标准及时间