系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。
35kV
电缆变频串联谐振3km,10kV电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性
交流耐压
试验和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力
变压器
、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。
如何做配电柜的
交流耐压
试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
电缆直流
耐压
试验
答:
电缆直流
耐压
试验 试验电压为电缆额定电压的3倍。在规定的试验电压下(试验电压按每级0.5倍额定电压分段生高,每段停留1min,并记录漏泄电流; 注:泄漏电流随电压不成比例地显著上升的,要及时分析、检查。 耐压前先用高压兆欧表检查下,在耐压。 使用方法就常规的方法连接,一相一相的耐压,一相接...
母线带
35KV
电压,经过已拉开的刀闸,下端真空开关能做72KV
交流耐压
试验吗...
答:
最后一种,是没有办法的办法,上面都行不通时,不挂地线,正常状态加压,电压加72kV-
35kV
,多次分合闸加压,多试那么几次,总会有接近极端状态时出现的35kV+72kV时候,这与两端电源的初始相位有关,也算将开关
耐压
试验做了,如果我是电气工作负责人,我有把握这么说。一个电气试验老兵。加压数值不太...
10KV或6KV
变压器
做
耐压
试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器
做
耐压
试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
电力
变压器
做
耐压
试验怎么确定装置容量?
答:
63000kVA/110kV电力
变压器交流耐压
试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过160kV;中性点交流耐压试验,试验电压不超过76kV。频率取50Hz,试验电压取160kV 试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.018×10-6×160×103=0.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=560H,根据以上计算,...
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
测耐压值应该是电压逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,10KV的变压器打压
35KV
以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还测试干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般10千伏的油浸式
变压器打耐压
35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
整流
变压器耐压打多少
答:
整流
变压器耐压打
35千伏。根据相关查询公开信息显示,耐压试验是用工频试验变压器来加一定的
交流
高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。
升压谐振附:部分常用型号和典型配置
答:
250/200 适用项目: 110kV GIS
交流耐压
,
35kV
电缆1KM, 10kV电缆3KM配置: 40kV电抗器 x 5 台, 便携式... (其他型号详情省略)变压器工频交流耐压试验系列型号: 105/84 适用项目: 110
kV变压器
工频耐压, 10kV电动机工频耐压等配置: 28kV电抗器 x 3 台, 便携式... (其他型号详情省略)...
电缆
交流耐压
仪部分常用型号和典型配置
答:
GIS和SF6开关
交流耐压
试验系列,如DFVF3000-250/200,适用于110kV GIS交流耐压,以及10kV和
35kV
电缆的测试,还有110kV互感器交流耐压,配备便携式设备以适应不同电压等级。变压器和电动机工频交流耐压试验系列,如DFVF3000-105/84,可对110
kV变压器
进行工频耐压,同时适用于10kV电动机和35kV开关交流耐压,...