55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器交流耐压打多少
为什么要用串联谐振做
交流耐压
试验
答:
例如,切断、闭合空载长线路,切断空载
变压器
等。这种过电压的波形很不规则,情况不同时变化很大,可以是衰减振荡波或是非周期性电压的冲击波,一般在1ms之内电压达到Zui大值。电力系统中的操作过电压与系统电压有关,而且系统电压越高倍数越小,6~
35kv
系统约为5~4倍。(4)雷电过电压(或外部过电压、...
10KV开关柜
交流耐压
试验标准电压是
多少
答:
新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用
交流耐压
取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面:1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、发电机 的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、6kV-500
kV变压器
的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如...
...请问
打耐压
的话应该调整到
多少
电压(
交流耐压
)。
答:
交流
1500V,峰值为1500V*1.414=2121V,耐压起码要超过2121V的20%以上就OK了,建议
打耐压
2500V吧。
高压电机单线圈
交流耐压
是
多少
?
答:
TPXB-C系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁
变压器
、电抗器、电容分压器组成。产品别称 变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压串联谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、
交流耐压
试验装置、10kv电缆耐压...
10Kv开关柜能用直流
耐压
设备打断路器断口耐压吗
答:
不能。全是
交流耐压
设备打断路器断口耐压。根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-91的规定:10kV 油浸
变压器交流
工频耐压试验标准为:出厂
35kV
交接30kV;10kV 并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;10kV 电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV ...
工频
耐压
装置(试验
变压器
最大可以升到100kV)可以耐
35kV
电缆(40米...
答:
如果是100kvA/100kv的工频耐压装置40米是可以;是否可耐的主要受影响因素是装置的容量和被测物的电容量,试验
变压器
一般不建议对电力进行
交流耐压
,可考虑用变频串联谐振或者选用足够大容量的工频耐压仪
10kv电力电缆
交流耐压
试验标准
答:
变压器
、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备
耐压
的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振...
关于
变压器交流耐压
试验的计算题,求解试验变压器容量,请大家看看计算正 ...
答:
本台
变压器
的试验电流为: I = Us / Xc = Us * ω*Cx = 85 *1000 *314 *0.01* 10^-6 = 0.267 A 试验变压器的额定电流为: 25 / 100 = 0。25 即试验变压器允许通过电流只有0。25 A,所以不宜采用。虽然本台变压器的试验容量确实只需0.267 * 85 = 22.7 KVA,但试验变压器的...
500kv
耐压打多少
答:
500kVJIS交流耐压值不低于出厂值的90%。根据规程:500kV交流电缆的直流耐压试验电压为775kV。500kV油浸式干式
变压器交流耐压
值为544kV。干式变压器中性点耐压值:500kV干式变压器经小阻抗接地交流耐压电压值112kV,直接接地交流耐压电压值68kV。
20kv
变压器
试验电压。高压侧电压升到
多少
。低压多少。哪位高人可以指教...
答:
20kv
变压器
试验电压。高压侧电压升到
多少
。低压多少。哪位高人可以指教一下。谢谢 变压器的
交流耐压
试验,是一种破坏性的试验,电压应升高3倍额定电压,一分钟。如果做绝缘电阻测试,用2500V兆欧表,阻值200M为合格,63KV以上300兆欧为合格。建议再参考其它资料确认一下。