推荐答案 2022-11-05
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QGFRee4IL4GL4eLQ8Q.html
相似回答
怎样计算
变压器的耐压值?
答:
10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV...
10kV变压器交流耐压
试验电压
是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
...
10KV
,
35KV变压器
交接(大修)
耐压
电压分别
是多少?
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用
交流耐压
(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆
耐压为
2.5U0,5分钟,如8.7/
10KV的
电缆,耐压为2.5*8.7KV,
35KV的为
2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS...
10KV
级
变压器
用油
耐压
试验最低
值为多少?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 不包含...
35KV变压器
标准实验
耐压是多少?
答:
35kv变压器
油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。