55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器交流耐压打多少
110kv电缆
耐压
试验标准有谁清楚?
答:
系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。
35kV
电缆变频串联谐振3km,10kV电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性
交流耐压
试验和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力
变压器
、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。
10kv
变压器交流耐压
试验电压是
多少
?
答:
十千伏
变压器交流耐压
试验电压是
多少
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧...
10kv
变压器
的
交流耐压
值是
多少
?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频
交流
试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
干式
变压器
690v测
交流耐压
加
多少
答:
回答:干式
变压器
0.69KV的打耐压是3KV,10KV的
打耐压35KV
,
110kv电缆
耐压
试验标准系统是什么?
答:
1)检查试验接线确保无误,被试
变压器
外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。2)对变压器进行
交流耐压
试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压器油需静止5h以上,...
35KV变压器
的试验有哪些?
答:
YDJC系列串激轻型试验
变压器
EDCDP系列超低频高压发生器 GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电 JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器 EDCZB-09型操作波发生器装置 GTB系列干式高压试验变压器 ED2690/ED2691智能耐压测试仪 ED2671A通用交/直流耐压测试仪 ED2670/ED2670A通用
交流耐压
测试 ZDTC系列...
高压电缆做
耐压
试验是有没有规范,要做YJV22-
35KV
电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
为什么要用串联谐振做
交流耐压
试验
答:
例如,切断、闭合空载长线路,切断空载
变压器
等。这种过电压的波形很不规则,情况不同时变化很大,可以是衰减振荡波或是非周期性电压的冲击波,一般在1ms之内电压达到Zui大值。电力系统中的操作过电压与系统电压有关,而且系统电压越高倍数越小,6~
35kv
系统约为5~4倍。(4)雷电过电压(或外部过电压、...
25号
变压器
油击穿电压应为
多少
?此电压直流还是
交流
?
答:
25号
变压器
油与击穿电压无关,它标示零下25度油的凝固点。击穿电压由设备额定运行电压决定:1,6KV以下设备,新油25Kv,运行中的油20Kv。2,6Kv至
35Kv
的设备,新油30Kv,运行中的油25Kv。3,35Kv及以上电气设备,新油40KV,运行中的油35Kv。(
耐压
不低于数值)试验电压为工频
交流
电压。