变压器交流耐压试验标准?

如题所述

变压器交流耐压试验应符合下列规定:

1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流

2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:

绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;

直流试验电压(kV) 10 20 40 60。

扩展资料:

交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:

1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA

2、(试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz

3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%

3、试验电压冷确度:1级

4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒

5、系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。

参考资料来源:百度百科—交流耐压试验变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
第6.0.7条 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:
一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500
直流试验电压(kV) 10 20 40 60
注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。
第6.0.8条 绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:
一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的变压器,应按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验;
二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验
附录一
高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
附表1.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准
额定电压
(kV) 最高工作电压
(kV) 1min工频耐受电压(kV)有效值
油浸电力
变压器 并 联
电抗器 电 压
互感器 断路器、电流互感器 干式电抗器 穿墙套管 支柱绝缘子、隔离开关 干式电力变压器
纯瓷和纯瓷充油绝缘 固体有机绝缘本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-09-22

变压器交流耐压试验标准?

变压器交流耐压试验应符合下列规定:

1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;

2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:

绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;

直流试验电压(kV) 10 20 40 60。

第3个回答  2011-07-21
电力变压器交流试验电压值及操作波试验电压值
额定电压kV最高工作电压kV
线端交流试验电压值kV 中性点交流试验电压值kV 线端操作波试验电压值kV
全部更换绕组 部分更换绕组 全部更换绕组 部分更换绕组 全部更换绕组 部分更换绕组
<1 ≤1 3 2.5 3 2.5 — —
3 3.5 18 15 18 15 35 30
6 6.9 25 21 25 21 50 40
10 11.5 35 30 35 30 60 50
15 17.5 45 38 45 38 90 75
20 23.0 55 47 55 47 105 90
35 40.5 85 72 85 72 170 145
66 72.5 140 120 140 120 270 230
110 126.0 200 170(195) 95 80 375 319
DL/T 596—2004
电力设备预防性试验规程
第4个回答  2020-07-14
NDYB系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。NDYB系列轻型交直流高压试验变压器是在DL801S系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。