200kva变压器额定电流是多少
200KVA的变压器
选择
多大
的互感器计量
答:
高压计量的话用
200
*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
4
200KVA的变压器
,高压侧10KV,低压侧6KV,一二次
额定电流是多大
?
答:
一次线电流242A,二次线
电流为
404A。功率÷电压÷√3=线电流
1
200kva变压器
能承受
多大电流
答:
首先说,在
变压器
规格中没有1200
KVA
这一档,应当是1250KVA。假设:1、高压侧为10KV,则变压器高压侧
额定电流为
72.17 A;2、低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定电流为1804.27 A;变压器承受
多大电流
不能苟同这一命题,通常电气在承受大电流(大于额定电流2倍以上)冲击时,所讨论的是其耐受的时间。
200kva变压器
载
多少
千瓦
答:
过载100% 变压器可持续运行 10分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟 贵司
变压器200KVA
实际功率只有160KW/240A为满负载,考虑到电炉启动后实际功率不到100KW,大功率电机启动会造成瞬间电源压降,所以会造成电压低于330V甚至以下,超负载运行会造成变压器及线路老化,影响使用寿命。可从
电流
表判断...
200kva变压器
的最大负荷
是多少
?
答:
200kva是视在功率,就是有功功率和无功功率的矢量和,而不是200kw。
200kva的变压器
的最大负荷应该是200*0.85=170kw。当然,在冷却条件允许的情况下,可以短时间超载10%~20%。
200kVA变压器
电损
是多少
?
答:
200KVA变压器
电损是:900W*200=180000W。因为变压器都有功率损耗,1KVA容量的变压器一般为900W左右。变压器的损耗分铁损和铜损两部分:1:绕组铜损,P=I2Ri,注意是
电流
的有效值。变压器总铜损是各绕组的代数和,当导线直径小于两倍穿透深度时,不考虑集肤效应,可直接用直流电阻计算,否则用交流电阻。...
200kva变压器
空载
电流
百分比
答:
200kva变压器
空载电流百分比是2%--8%。做空载试验,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是空载电流,再和变压器铭牌上的
额定电流
相比较,就得出百分数了,大概百分之二到八。
3200
kva变压器额定电流是多少
答:
176A。3
200kva变压器
根据厂家在出厂时检测其定额
电流是
176A。变压器是一种供电所常用的机器,主要作用是改变电压。
变压器
一二次
电流
的计算方法
答:
三、粗略估算法:高压侧
电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000
KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
一台额定容量为2000
KVA的变压器
,额定电压为10KV,求
额定电流是多少
?
答:
用额定功率除额定电压得到的就是
额定电流
就应该是
200
A