55问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器额定电流是多少
250
KVA的变压器
可接
多大
负载, 配电柜上
电流
表指示分别为
200
A,190A...
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧
额定电流
口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv 250
KVA变压器
低压侧载流量为 250/0.4×(6/100)=375A 说明每相都可以承受375A的电流 而目前配电柜上电流表指示分别为
200
A,190A,205A,负荷分布很均匀。都没有超负荷。都...
...
变压器
,低压侧(400v)
电流是200
安,高压侧应
是多少
安?
视频时间 1:25
250
变压器
能带
多少
千瓦?
答:
250的
变压器
能够用
200
KW左右。250的变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组为次级线圈。可以变换交流电压、
电流
和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈组成。
200kva变压器
接地的电阻
是多少
?
答:
你好:1,【安全操作规程】规定,
变压器
中性点的接地电阻值,不能大于 4Ω 。2,注意:变压器的接地电阻,与变压器容量【毫无关系】。
125
KVA的变压器
瞬间承受
多少电流
.我的负荷已经有25KW.还能增加一台
额定
...
答:
应该可以的。碰焊机100KW,它是短时工作的,暂载率较低。所以因该可以的。
一台750
kva变压器
输出电压
200
v
额定电流
答:
* 相电压 * 相
电流
。三相
变压器
三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于单相变压器 Sn=UI。变压器的
额定
电压都是指线电压。
请教:三相每相
200
A的
电流
功率有
多少
KW?要
多大
容量的
变压器
?
答:
6KVA.如果是阻性负荷,如白炽灯,电阻炉等功率因数为1时,有功功率就是131.6KW 如果是感性负荷,如电动机等功率因数为0.85时有功功率就是131.6KVA*0.85=111.9KW
变压器
选择要考虑负荷性质,远期发展等因数。一般要选择容量大于计算出来的视在功率,大于131.6KVA且接近的变压器好像就只有160
KVA的
...
请教:我单位总的负荷是
200
KW,要选
多大
的
变压器
,怎么计算呀
答:
2、根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=250/85%=294
KVA
,选择300KVA以上容量变压器。3、如果负载中有单台电机功率超过总负载的50%,由于起动
电流
大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。4、如果三相不平衡,也要相应...
10KV
变压器电流
变比是
200
:1容量是800
KVA
求保护定值怎么计算
答:
保护定值也按照流互变比折算。
变压器额定电流
以铭牌为准,除以
200
就是二次值。
800
kvA
+++10kv/0.4kv的
变压器
过流保护定值
是多少
ct变比是
200
/1?
答:
变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax
为变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧
额定电流
:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:...