55问答网
所有问题
3200kva变压器额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-03
176A。3200kva变压器根据厂家在出厂时检测其定额电流是176A。变压器是一种供电所常用的机器,主要作用是改变电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRGF4eFGR8Rcc8cee4R.html
相似回答
变压器
容量
3200kvA
,额定电压一二次35/10.5,求一次
额定电流
答:
对于三相交流
变压器
,S=√3UI,其中S是变压器容量,单位kVA;U是额定电压,单位kV;I是
额定电流
,单位A。变压器S=
3200kVA
,U1=35kV,一次额定电流I=S/√3U=3200÷(1.732×35)≈52.8A
一台三相
变压器
的
额定
容量SN=
3200kVA
,额定电压为U1N/U2N=35/10.5kV,其...
答:
该变压器的二次侧额定电流=3200/√3×10.5=
175.95A
这就是计算公式
3200kva变压器
用什么配电柜
答:
你好:——★1、额定功率 3200 KVA 的三相变压器,
二次额定输出电流为:3200 KVA ÷ (1.732 × 400 V)= 4618.9 A
。——★2、额定功率 3200 KVA 的变压器需要成套的控制柜:高压隔离柜、高压计量柜、高压负荷开关柜、继电保护柜、低压受总柜、低压配电柜、无功补偿柜、直流电源柜(逆变、供...
3200
kw
变压器
高压用
多大
真空断路器
答:
3200kva、10kv变压器高压额定电流在200A左右
,可初选额定电流是630A的真空断路器。但还要依据变压器高压端短路电流值来校验开断电流够不够,如不够则还要在增加容量。
一台三项
变压器额定
容量SN=
3200KVA
,额定电压UIN/U2N=35/10Kv,二次额定...
答:
假设二次
额定电流为
I2N,一次额定电流为I1N,
变压器
的一次侧和二次侧功率相等,由此可得,U1N*I1N=U2N*I2N=
3200KVA
,即35KV*I1N=10KV*I2N=3200KVA,从而得到I1N=91.43A,I2N=320A,所以二次
额定电流是
320A。
大家正在搜
10kv高压电缆载流量对照表
电流电线平方对照表
3200的变压器承受电流是多少
176高压电流用多大铜芯电缆
10kv裸铝线高压线载流量
3150kva变压器能带多大电流
3200kva等于多少千瓦
80KV变压器负载最大电流多少
320kva变压器最大电流