200kva变压器 载多少千瓦

想请教大神具体指点一下。目前厂里有一台100KW电炉,其他电机带动的设备比较多,大约150KW。变压器控制箱我能看到的有电流表电压表。有个智能控制器KST45-M,工厂设备全部正常运行情况下一般330—380之间。请教一下这个是什么意思?能否通过这个数值计算实际运行的功率?
还有问题现在想改变一下这个这个变压器用途,100KW电炉+80KW;(电炉丝直接加热那种),另外还有50KW电机带动的设备。情况这用能超负荷吗?最多能再加多少KW的设备。

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 20分钟
过载100% 变压器可持续运行 10分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
贵司变压器200KVA实际功率只有160KW/240A为满负载,考虑到电炉启动后实际功率不到100KW,大功率电机启动会造成瞬间电源压降,所以会造成电压低于330V甚至以下,超负载运行会造成变压器及线路老化,影响使用寿命。
可从电流表判断实际功率,最大功率与正常运行功率,正常运行不超过240A正常情况下不会有影响,如果长期超过240A,会造成线路发热,影响使用寿命追问

这里有6个电流表,其中有一个电流较低,其他都超过了300A的最大值,请问怎么理解这几个数据?

另一个数据是288,就是智能控制器?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答