55问答网
所有问题
4200KVA的变压器,高压侧10KV,低压侧6KV,一二次额定电流是多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-26
ä¸æ¬¡çº¿çµæµ242Aï¼äºæ¬¡çº¿çµæµä¸º404Aãåç÷çµå÷â3=线çµæµ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQccF4L8eR8cc4I4QRL.html
相似回答
变压器
最大允许
电流是
多少
答:
变压器
额定电流
的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如:
10KV
/0.4KV
200KVA的变压器,
效率0.95 的油侵
变压器 ,高压侧
最大额定电流为12A
低压侧
最大额定电流为288A
请教
变压器
容量和用电器消耗容量问题
答:
一、200KVA的变压器,额定电压是10KV,则额定电流为12A,额定电压为6KV,则额定电流为20A
,电流为每一相的。算法(经验公式):例: 200千伏安三相配电变压器,高压10千伏,按”10千伏百六”算得电流为12安。(200*0.06=12)。例: 200千伏安三相配电变压器,高压6千伏,按”6千伏百十”算得电流为20安。
变压器额定
容量是怎样求
的?
答:
高压10KV是
变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V
二次侧变压器
容量*1.5基本上是
二次电流,
根据这个电流来选相应
的电流
互感器。如
200KVA变压器,
一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中
,电
...
变压器的二次电流
和
低压
彻电流
答:
如果变压器的电压比是:10/0.
4kV,变压器
的容量为:2000
kVA,1
、
变压器的高压侧电流
为:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*10)=2000/17.32=115(A)2、
变压器的低压侧电流
为:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*0.4)=2000/0.6928=2886(A)3、当
变压器高压
CT变比是
200
/5,变压器满载运行时,...
高压10kv电流
互感器的容量是多少?
答:
高压10KV电流
互感器的容量选择通常基于变压器的容量。一次侧电流大约是变压器容量的0.06倍,而
二次侧电流
则取决于
变压器的二次
侧容量,通常为一次
侧的1
.5倍。例如,对于
200KVA的变压器,
一次互感器可能选择15/5
,二次
互感器选400/5;而800KVA的变压器则可能需要一次互感器为50或75/5,二次互感器为...
大家正在搜
变压器高压侧和低压侧
低压变高压的变压器家用
10kv高压电流换算成低压电流
高压变低压的变电器
变压器高低压侧电流计算
变压器属于高压还是低压
变压器高低压侧区分
变压器怎样分高低压侧
变压器高压侧缺相后果
相关问题
变压器高压侧整定电流计算
变压器容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,...
400KVA的变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?
250kva 的变压器高压侧是10kv 低压侧是380v请问...
10KV变压器高低压侧电流怎么算
110KV变电站主变压器容量为50000KVA,试求高压侧1...
10KV变压器高压侧额定电流是多少?
有一台500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请...