推荐答案 2012-05-30
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ce4L44ccG.html
其他回答
第1个回答 2012-05-30
高压(10KV)互感器15A。低压(400V)互感器400/5A。200KVA的变压器二次电流约为350A(标准电流要看当台标定值)
第2个回答 2017-05-23
用下面公司可以计算出互感计量用多大的合适。
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,
低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
第3个回答 2012-05-30
先要看你的安装互感器的位置的电压等级U
200*1000/U/1.732为每相电流
就可以选择电流互感器了
相似回答
200kva变压器
高供低计应配置
多大的
电流
互感器
答:
电流
互感器
若作为电度
计量
,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
各位老师好;
200KVA变压器
配
150比5电流互感器
,其
计量
结果如何?
答:
200KVA变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=200/√3*0.38=303.9(A),所以如果配150/5电流互感器就小了,
应配400/5的互感器
。如果负荷不会超过150A的话,用150/5电流互感器其计量为电能表差数乘以30就是实际的电量。换成400/5的互感器就乘以400/5=80。流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流...
变压器
容量与电流
互感器
的配比?
答:
如200KVA变压器,
一次互感器选15/5、二次选400/5
,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流...
200变压器多大
电流,配
多大的
空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头...
变压器
是
200KVA
,总工作电流是40安左右,应该用
多大的
取样
互感器
答:
按电流算,可选5/75
的互感器
。
大家正在搜
1000kv变压器用多大的互感器
1000变压器配多大互感器
125的变压器配多大互感器
100变压器用多大互感器
500kva变压器用多大互感器
800变压器配多大互感器
250kva变压器配多大互感器
200kva变压器互感器变比
630变压器配多大互感器
相关问题
200变压器配多大的电流互感器
200变压器配多大的电流互感器?
已知变压器容量,如何选择计量互感器
200kva变压器高供低计应配置多大的电流互感器
请问一下200KVA的变压器计量应该用多大电流互感器
请问200KVA的变压器配置多大的电流互感器(低压)?
1000KVA变压器用于低压计量的互感器应选多大的?
请问三相200KVA的变压器应该配置多大的电流互感器(低压)...