55问答网
所有问题
200kva变压器空载电流百分比
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-03
200kva变压器空载电流百分比是2%--8%。做空载试验,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是空载电流,再和变压器铭牌上的额定电流相比较,就得出百分数了,大概百分之二到八。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4ReRIccIQ8ccee8FFR.html
相似回答
200kva变压器空载
时
电流
在16a求问电容补尝多少
答:
200kva变压器空载时电流在16a,
时额定电流的差不多5%左右
。如果要采用电容补偿,一般需要考虑负荷情况,根据负荷特性补偿容性无功,平均额定容性补偿容量20到40Mvar。
急求S11系列
变压器
各种容量的
空载电流
!!
答:
这个是国标的参数,说明:30KVA 2.1%就是说,
空载电流是额定电流的2.1%,30KVA的额定电流是1.73A,空载电流就是1.73X2.1%=0.036A
,以此类推。
变压器
作空载试验时,要求
空载电流
一般在额定电流的
百分之
多少左右...
答:
变压器的空载励磁电流一般是额定电流的2%--8%
,只起到形成主磁通的作用 如果做空载试验,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是空载电流,再和变压器铭牌上的额定电流相比较,就得出百分数了,大概百分之二到八
变压器空载电流
大约是额定电流的
百分之
几?
答:
百分之20到百分之5之间
,一般瓦数越小空载电流的比例越大,瓦数越大,空载电流比例越小。几瓦到几千千瓦都是这个规律。
变压器空载电流
标准
答:
Ii的5~8%。根据有关标准的推荐值以及大量实践表明,小功率电源
变压器
的
空载电流
Iio的最大值应不超过Ii的5~8%。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大。当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间稍长,严重的就会导致烧毁事故。
大家正在搜
200kva变压器空载电流是多少
变压器空载电流比是什么意思
变压器空载电流百分比计算
变压器百分比多少全是空载
空载电流百分数计算
空载电流百分比计算公式
200k伏安变压器空载多大电流
电流百分比怎么算的
空载电流百分数为