10kv母线单相接地
10kv
电网为什么
单相接地
答:
这是由于变电站
10kV母线
上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
为什么
10kv单相接地
故障时,电压互感器饱和?
答:
这是由于变电站
10kV母线
上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
单相接地
,为什么其他两相电压会升高
答:
这是由于变电站
10kV母线
的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“
母线接地
”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
单相接地
故障出现的现象是什么
答:
单相接地
是
10kV
(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
某110kv变电站报10kv交流
接地
信号,
10kv母线
电压A相6.3kv,b相6.3kv...
答:
1、
10kV母线
A相
单相接地
后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
单
母线
接线的
10kV
系统发生
单相接地
后,经逐条线路试停电查找,接地现象...
答:
1.两条线路同时
接地
。2.站内
母线
设备接地。
交流
10kV母线
电压是指的什么电压?
答:
对于
10kV母线
,
单相
对地电压称为相电压,电压额定值为:10/√3=5.77(kV);两根母线之间的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不
接地
(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
单
母线
接线的
10kV
系统发生
单相接地
后,经逐条线路试停电查找,接地现象...
答:
1.两条线路同时
接地
。2.站内
母线
设备接地。
10kv
不接地系统
单相接地
,变电站
母线
电压反映正常相压升
10KV
,所带工厂母...
答:
你看到的数值是对的,
10kv
不接地系统
单相接地
,变电站由于监测三相对地绝缘,都是取相电压约6kv,因而接地时显示值为10kv。工厂
母线
取得是线电压,即正常时为10kv,接地时即为17kv了。