答:
1.造成该相供电中断,对受电端其他两相的单相用户没有影响,该相的用户则失电
。2.对受电端三相用户造成影响,具体影响参见相关电机学教材。总之,与单相接地一样,引起系统异常运行(可能会出现负序分量)、三相负载不平衡、用户不能正常启动电机等设备,对电机等设备容易引起过热、甚至烧毁。个人定性分析...
10kV线路
一相
断线
有何
现象
?
答:
变压器高负荷运行急剧发热,轻负荷可短时间运行1~2天电表指示缺相,并指示出哪一相,电网客户端发送相应数据,同时走表精度受到影响!总开关之类的通常不会跳闸。具体到用电器上那就得各有不同了。
单相
接地故障的故障特征
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,
单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
35kV.
10kV单相
接地有哪些
现象
?
答:
35kV.10kV单相接地的现象如下:1.
警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌
。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压...
什么叫PT
断线
?哪些
现象
属于PT断线?
答:
电气运行中10KVPT断线不完全是指PT线圈断线,而更多的是指PT一次或二次保险熔断现象
。其主要现象:1、一相保险(一次或二次)熔断时:保险熔断相电压指示降低,但绝不会到零(有感应电压),比直接接地时电压高。线电压保持基本不变。2、两相保险(一次或二次)熔断时:保险没有熔断相电压指示正常,...
10KV
不接地系统
单相
断相时二次侧
线
电压与相电压如何变化
答:
我国目前大多采用三相四
线
制低压供电系统,故
10kV
配电网一般采用Dyn11接线。当10kV侧(三角形接线)A相断相(即A相无输入,B、C相不变),则Uc=Ubc,即C相是额定电压,A、B相是串联接额定电压(即为额定电压的一半),所以,感应到400V侧(星形接线)为:C相是额定电压(正常运行),A、B相是额定...
10kv
变压器发生
单相
接地……求大神
答:
由于是接地,接地相的谐波就会很平,这样会拉下另外两项,并造成负荷小的那相基波陡增,这样那一相就会产生高于额定电压的高电压,这样不仅会击穿变压器,低压侧也会产生高电压,危害人身安全!不过中性点直接接地了呢会好很多!不过
10kV
都是三角形连接,没有中性点,所以肯定不可以!
请问
10KV
系统
单相
接地后,下带用户变压器会出现啥状况啊。诚心求教_百度...
答:
如果是三线制,或四
线
制,
10KV
系统
单相
接地(中性点不接地系统)接地点前后下带的用户变压器一样能正常运行! 变出电压不会高。要是系统经小电阻接地,单相接地后有大短路电流了,假如没有及时切除,会对用户造成一定影响,短路相的电压低了,三相不平衡,有可能造成设备损坏。要是系统有一相断相了,肯定会对用户造成影响...
10KV
系统停电后,电气监控室人员应如何处理。
答:
原因主要有:
线路断线
接地、配变烧毁、电缆故障。
线路单相断线
:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 1.3 测量回路故障的电压表现 TV高压...
10kV线路
开关发生接地故障,怎么判断故障点?
答:
一般
10kV单相
接地故障多数是
线路
故障,很少有在站内接地的,因为站内接线简单,一眼就可以看的清楚了。再说10kV开关多数是开关柜,又有二次保护,本体接地保护会动作,如果在仍怀疑变电站开关接地,那么开关就会带有高压电,可以用高压验电器进行验电,没有电压就不是开关本体的问题了。