电力系统中的
单相接地
是怎样定义的?
答:
90度接线是指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度,称为90度接线。如果电压和电流之间的相位为0。则称0度接线。单
母线
。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线...
电力系统
单相接地
与小接地电流系统有什么区别?
答:
小
接地
电流系统故障主要有以下几种原因:在实际运行中,常会监视到母线电压不平衡的现象,引起母线电压不平衡的原因很多,处理的办法因故障而异。(1)母线电压互感器一相二次熔丝熔断。现象为中央信号警铃响,电压互感器一相电压为零,另外两相电压正常。如
10kV母线
三相电压为0kV,6.1kV,6.1kV。处理对策...
1
10KV
变电所,主变容量31500,问有一条
10KV
线路速断跳闸,影响系统电压...
答:
首先,10kV系统是小接地电流系统,中性点是不接地的。在发生
单相接地
故障时,线电压不变,非故障相相电压上升为线电压,故障相电压变为0。其次,如果仅仅是单相接地导致的故障,
10kV母线
电压,线电压不会变化。如果是相间故障,对系统电压的影响肯定是比较大的。第三,用户电脑设备在所接相电压瞬时下降到...
10千伏系统
母线接地
后对母线上所带线路的影响
答:
10千伏线路发生
接地
时由于非接地相电压升高,会使其它线路也承受高电压致使设备薄弱 环节的绝缘损坏而发生短路或爆炸事故如避雷器爆炸,电缆头爆炸等。如果系统有两点接地若是不同相别就会是两相短路发生跳闸。
母线单相接地
会不会引起出线电缆头爆炸?
答:
在中性点不接地系统中的,如果发生
单相接地
故障,各健全相的电压会从原相电压上升至线电压,增高1.732倍。不过正常电缆头都是按能承受线电压设计的,除非电缆头本来已经有了故障隐患,由此不能承受电压升高而爆炸
10kV
I段
母线
零序电压高的原因是什么?
答:
1、原因:线路
单相接地
短路、线路断线、操作空
母线
等原因,在运行中往往容易激发电压互感器发生铁磁谐振,使电压过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的一次...
请问郭老师:
10KV
不
接地
系统,PT一定要Y/Y/开口三角接线,而不能用V/...
答:
1、对于
10KV
系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”接线的电压互感器;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生
单相接地
后,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会...
10kv 母线
为什么加装消弧线圈
答:
2:如煤矿
10KV
电网,当消弧线圈处于全补 偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压。除此之外,电网的各种操作(如大电机的 投入,断路器的非同期合闸等)都可能产生危险的过电压,所以电网正常运行时,或发生
单相接地
故障以外的其它故障...
什么是
单相接地
,如何处理单相接地
答:
处理办法:1、发生
单相接地
故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。2、详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。3、将
母线
分段运行,并列运行的...
10KV
继电保护的问题!
答:
原因2、两相接线一般是接A、C两相的CT作为保护电流。由于不接地系统
单相接地
电流很小,所以两相CT可以反映本线路的短路故障 原因3、在小电流接地系统中,采用A、C两相CT可以节约成本,而且在同一
母线
的不同出线发生异名相发生接地短路时,还能使跳开两条线路的几率减低三分之二。(详见国家电网公司继电...