10kv母线单相接地
10kv
两条线路A相、B相分别
接地
,保护是否动作,是线路开关跳闸,还是主变...
答:
10kv两条线路A相、B相分别接地对于各自的线路保护所反映的故障分别是A相和B相线路
单相接地
,线路开关不会跳闸,但对于
10KV母线
所表现的故障就是接地性短路,所以主变低压侧开关跳闸,属于正常跳闸,不是越级跳闸。
10千伏系统
接地
原则上不应超过多少小时
答:
10KV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站
10KV母线
上的电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。这是各用电单位根据经验制定的规定。10KV供电系统是中心点不接地系统,所以当单相对地短路时,不会在故障点流过大短路电流,而是只流过供电系统的电容电流。因此允许该系统带故障...
什么是
单相接地
故障?
答:
(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。(5)空载
母线
虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。(6)
单相接地
故障的几率最...
当发生
10kv母线单相接地
故障时,
答:
电压互感器是一个电感,当发生
接地
故障时,而电容器是一个电容,一端发生接地时,只要电容存在电势差就依然保持原有电压,只要电容间隙不被击穿,电压就不会发生变化。互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是按比例变换电压或电流的设备及电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是...
10kv母线单相
完全
接地
怎么处理
答:
断开进线,或者隔离,拉下
接地
刀闸,逐一排查故障并消除
为何变压器高压侧
单相接地
三相电压显示不正常而低压显示正常且能为用户...
答:
因此变压器
10KV
侧
单相接地
时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点...
10KV线路
单相
金属
接地
,变电站
10KV母线
三相电压有何异常?
答:
典型的
单相接地
,一低两高三不变!故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,
单
母线
接线的
10kV
系统发生
单相接地
后,经逐条线路试停电查找,接地现象...
答:
有以下两点原因:1.两条线路同时
接地
。2.站内
母线
设备接地。
10kV母线
电压是指什么电压?
答:
对于
10kV母线
,
单相
对地电压称为相电压,电压额定值为:10/√3=5.77(kV);两根母线之间的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不
接地
(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
发生
接地
故障会带来什么危害?
答:
单相接地
故障的危害有这些:1、对变电设备的危害
10kV配电
线路在出现单相接地故障后,变电站10kV的
母线
上的电压互感器检测不到电流,则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的...