10kv两条线路A相、B相分别接地,保护是否动作,是线路开关跳闸,还是主变低压侧开关越级跳闸,请详解?

如题所述

10kv两条线路A相、B相分别接地对于各自的线路保护所反映的故障分别是A相和B相线路单相接地,线路开关不会跳闸,但对于10KV母线所表现的故障就是接地性短路,所以主变低压侧开关跳闸,属于正常跳闸,不是越级跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-08
同一母线上的两条线路A相、B相分别接地,线路保护出口,线路开关跳闸,主变低压侧开关不会跳闸。不同母线上的两条线路A相、B相分别接地,线路保护不出口,线路开关不跳闸,反应在两条母线上的电压异常。
第2个回答  2020-08-13
有时候不会跳闸,但接地象征和单相接地差不多,拉了其中一条线接地象征又会变化。