55问答网
所有问题
容量为1000KVA,变比为6.3/0.38的变压器,低压侧应该选择多粗的电缆
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-28
1000KVA的变压器的低压侧电流为S/(1.732*0.4)=1443A。
选用电缆的规格按电缆的载流量大小进行选择,应选用0.6/1KV的3+1芯或单芯800平方铝质聚氯乙烯护套电力电缆,因上述单根800平方载流量仅为1039A,而两根的载流量为1662-1766A,故选用两根800并行。
第2个回答 2012-03-28
容量为1000KVA的变压器。低压侧电流高达1440A。
选用交联电缆用3条3*240+2*120的电缆。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-03-28
最小800平方,但最好是用双630平方,好施工。
相似回答
变压器低压侧
电流
是
多少?
答:
选择电缆为YJV22-3*95mm²
;。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
电流互感器的
变比
如何
选择
具体方法
是
什么
答:
1、电流互感器的
变比选择
略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器
的电缆
最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
1000kVA变压器
所配互感器应选1500/5还是2000/5?
答:
经验速算35KV1A约50KW,10KV1A约15KW,380V1KW约2A。初级电流
为1000
/15=67A,,次级为1000X2=2000A,实际中,用户会选75/5和2000/5。供电部门会选50/5和1500/5。因电流互感器可在1.3倍额定值下运行。
安装1250
kVA变压器,电缆
用多大的?
答:
安装1250
kVA变压器,
10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
某
变压器1000kVA
10/0.4kV 计算变压器高低压侧电流值
,选择变压器低压侧
...
答:
求
变压器
两侧电流:容量除以电压,商乘6,除以10。