容量为1000KVA,变比为6.3/0.38的变压器,低压侧应该选择多粗的电缆

如题所述

第1个回答  2012-03-28
1000KVA的变压器的低压侧电流为S/(1.732*0.4)=1443A。
选用电缆的规格按电缆的载流量大小进行选择,应选用0.6/1KV的3+1芯或单芯800平方铝质聚氯乙烯护套电力电缆,因上述单根800平方载流量仅为1039A,而两根的载流量为1662-1766A,故选用两根800并行。
第2个回答  2012-03-28
容量为1000KVA的变压器。低压侧电流高达1440A。
选用交联电缆用3条3*240+2*120的电缆。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-28
最小800平方,但最好是用双630平方,好施工。