烟感隔离模块怎么接线
...规定32个温、
烟感
探测器须加装一个隔
模块
,是
怎样
加,是直接串在总线...
答:
是并联在总线上,然后32个设备点接在这个
隔离模块
后引出的支线上,当这一支线上的设备有短路或支线有短路,接地故障时隔离模块就动作,切断这一支线,以确保回路中其他设备不受影响。
...温感探头手动报警,声光报警
怎样接线隔离模块
接在
答:
火灾报警控制器的报警回路总线输出连接至
隔离模块
的输入端,隔离模块的输出端连接
烟感
探头、温感探头、手报、声光等
...声光报警器,带电话插孔的手报,起泵按钮,每层还有
隔离模块
,
怎么
...
答:
各层的或几层的
隔离模块
、
烟感
、温感、手报、启泵按钮一路2芯线 各层楼的声光一路2芯线 所有的电话插孔一路2芯线 所有的启泵按钮一路4芯线
怎样
接输入,输出,
隔离模块
。消火栓安扭,手动安扭。接进主机是哪些_百度...
答:
输入模块、烟感、输出模块、手动按钮上面都有一路信号线,信号线相互之间可以并联
;另外输出模块还需要连一路24V电源线,有的厂家的消火栓按钮也需要连电源线,具体要看产品;隔离器一般放在区域接线箱里面,连接在信号线上, 进设备之前需要通过隔离器。给你发个参考 ...
消防电
怎么
穿线!每个地方需要留什么线!比如
烟感
信号线用麻花红色蓝色...
答:
烟感、按钮、输入模块都需要信号线,也就是红蓝线,
直接从主机回路出来后经过隔离器到楼层接线箱后经过楼层隔离器后连接按钮
。探测器和输入模块;声光报警器和输出模块部分都需要电源线的,树枝状分支即可;广播室单独的广播线直接树枝状分支社hi在广播模块后连接楼层广播的;电话插孔和电话分机都需要电话...
2P消防无源型路器
如何接线
?
答:
1.
模块
与具有常开无源触点的现场设备连接方法。模块输入设定参数设为常开检线。2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的
接线
:模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个...
消防平面图si
隔离模块
答:
隔离模块
可以棚下安装,棚上与
烟感
连接,下引管线与手报、声光连接。
消防
烟感
一层三十个点,共五层楼,放几根主线,主线与楼层
怎么
连接,
答:
没有手报,声光,模块广播吗,没有的话就放两根,再每层装个
隔离模块
,在弱电井的端子箱
接线
和接隔离模块,要声光,手报,广播的话就放8根就可以了
消防
烟感
手动消防栓
模块
在入端子箱之前是不是并在一起?
答:
算是的。消防
烟感
探测器和消火栓按钮都需要信号线连接,是采用信号线串联并接的,最终到一路回路或者不超32点位设置的
隔离
器(端子箱里面设置隔离器)。
隔离模块
接反了
烟感
信号灯不亮
答:
电源极性错误。
隔离模块
的电源极性接反,导致电路无法正常工作,解决办法是确认隔离模块的电源极性是否正确连接,如果接反了,需要重新连接正确的极性。