从消防主机出来电压20v,然后到
隔离模块
出线电压都是20 属于正常 但接...
答:
如果有采取相应措施消除就行了。如果测量都没问题,那有可能是设备内部短路引起的,你可用另一种方式,将总线上的设备全部拆了,然后将总线接在
隔离
器上,给它通电,如果隔离器不报故障,总线最末端也有电压,那你可以一个一个设备装上去,看看装在哪个就报故障了,更换点它。
图纸中FAS/1-9,从
烟感隔离模块
到
接线
端子箱这段线表示什么意思,求高 ...
答:
集线、分线在
接线
端子箱处解决啊。是上下段线汇合集中的。
烟感接线
端子箱里要装变压器吗?
答:
要。1、
烟感接线
端子箱里要装变压器,控制回路中而二次电源取线都是从主回路中取的,主回路因为负载比较复杂可能会产生谐波或者电压波动等等对电网有害的成分,可能会使继电器误动作,起到
隔离
变压器作用,降低了控制的可靠性。2、消防
模块
一般都是弱电输出,加个变压器降压。防止接线错误导致损坏模块的情况...
烟感
器是不是要先经过
模块
再与主机连接
答:
按照新规范,探测器应先经过总线
隔离模块
,然后与主机连接,一个隔离模块的控制的探测器数量不超过32点。另外,非编码型
感烟
探测器需要经过编码模块才能与主机相连接。根据实际情况,判断一下,希望能帮到你
...5到10层的
烟感
都没有电压,应是短路或接地,
如何
查线
答:
可以肯定是某个回路短路或接地了,整个回路的设备都不能正常工作了。首先查看一下机器内部或后面有总线的
接线
端子,一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线故障是几回路,找到这个回路的接线端子,将出线折下后主机复位量一下这个回路是否有电压输出,如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障。如扔无...
...手报,
烟感
,一层共20个点,是每层要加
模块
吗?是
怎样
布线,布几组线_百...
答:
这个根据设计图纸的系统图确定的,一般每不超过32点位设置一个
隔离
器,然后引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
消防报警中非编码设备和编码设备不能共用一组探测线
答:
3、非编码型的
烟感
、温感、手动报警按钮、消火栓按钮等,如果接入智能主机要通过接口模块连接转换。接口模块是编码的智能主机能识别,一般接口模块能连接十个左右的非编码探测部件,不同厂家的接口模块带负载能力会有差异。
隔离模块
是不带地址的,总线短路时自动屏蔽短路部分线路。4、探测器编码和非编码的...
消防
烟感
。温感 需要
模块
吗。 都是什么设备需要模块。期待完美的解答...
答:
1、消防
烟感
。温感 需要
模块
吗。答:智能的(也就是编码的)不需要模块;非智能的(也就是没编码的)需要模块来带。2、 都是什么设备需要模块?答、风机、广播、警铃、切非、卷帘门等等,所有需要联动控制的设备,都需要安装模块!回答完毕!希望能被采纳!
烟感
用了
隔离模块
还要用输入输出模块吗
答:
烟感
用了
隔离模块
还要用输入输出模块。这是因为隔离模块和输入输出模块在烟感系统中具有不同的功能和作用,常常需要同时使用以确保系统的正常运行和扩展功能。隔离模块主要用于将烟感系统与其他电气设备(如火警报警控制器、监控系统等)进行隔离,以确保系统的可靠性和安全性。隔离模块可以防止其他设备的故障...
消防控制线,17层到负一层
烟感
主线,和加
隔离模块
的支线负一隔离模块报...
答:
有可主机的驱主板带载能不行或带的
烟感
太多,换一个驱动板试一下。