隔离模块接反了烟感信号灯不亮
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-13
电源极性错误。隔离模块的电源极性接反,导致电路无法正常工作,解决办法是确认隔离模块的电源极性是否正确连接,如果接反了,需要重新连接正确的极性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4LGReRQL4GLF8F8cc.html
相似回答
隔离模块
进出线
接反了烟感信号灯
能闪吗
答:
不能
。烟感信号灯通常是通过接收来自烟感探测器的信号来触发闪烁的。隔离模块的进出线接反,那么输入和输出的电路连接将被颠倒,导致烟感信号无法正确地传递到信号灯。因此,烟感信号灯无法正常闪烁。
赋安隔断
模块
有电怎么
不亮
?
答:
隔离模块正常是不亮的,
亮的话那就说明线路发生短路故障,需要排查线路问题了
。烟感不亮看看隔离模块进线和出线端子是否连接正确,出线端到烟感是否发生短路。
从消防主机出来电压20v,然后到
隔离模块
出线电压都是20 属于正常 但接...
答:
这个检查测量线路是否接地或者短路
,并修复接地或者短路部位,如果没有接地或者短路的是线路过长导致的 ,需要增加现场消防电源装置。
烟感警报器 安装问题
大神请指点!!!
答:
隔离模块内部电路中的自复熔丝断开,同时内部电路中的继电器吸合,将隔离模块输出所连接的电路完全断开
。总线短路故障修复后,继电器释放,自复熔丝恢复导通,隔离模块输出所连接的电路重新纳入系统。不接也可以不过后续维护起来比较麻烦。装了的话能准确找到故障地点。建议你 最好还是接上。
从消防主机出来电压20v,然后到
隔离模块
出线电压都是20 属于正常 但接...
答:
如果有采取相应措施消除就行了。如果测量都没问题,那有可能是设备内部短路引起的,你可用另一种方式,将总线上的设备全部拆了,然后将总线接在
隔离
器上,给它通电,如果隔离器不报故障,总线最末端也有电压,那你可以一个一个设备装上去,看看装在哪个就报故障了,更换点它。