...现场信号有电压,
隔离模块
没有故障但是主机显示这个回路故障。是什...
答:
如图所示,火灾自动报警系统主要由以下设备组成,其中 主机控制器的回路卡会通过二根线与
烟感
/温感/手报等设备进行通讯并供电,这类技术名为消防二总线。这两根线既是通讯线又是电源线,原理类似于直流低压载波,早些年的烟感类设备功耗较大,这套总线技术的供电能力不够,烟感还是4线设备,但在施工...
消防
烟感
器被220伏交流电压烧坏
怎么样
修理实物图片?
答:
消防
烟感
的工作电压是24V左右,接220V电压当然会烧坏了,它的电压基本是烟感等设备工作电压的10倍,它会把整个回路的设备都会烧坏,回路卡也会烧了,一般回路卡上都会有保险丝和回路线都接短路
隔离
器作保护,如果这些东西失效没起到保护作用,那么会连主机也烧坏的。所以规范里都规定不同电压等级不同...
图中信号线是先到输入输出
模块
,再到
烟感
,再到
隔离
器吗?
答:
你这个图纸要找设计那边重新审核一下了。
隔离模块
这样装是没有任何作用的。
赋安隔断
模块
有电
怎么
不亮?
答:
隔离模块
正常是不亮的,亮的话那就说明线路发生短路故障,需要排查线路问题了。
烟感
不亮看看隔离模块进线和出线端子是否连接正确,出线端到烟感是否发生短路。
火灾报警系统功能总线
隔离模块
有什么功效呢?
答:
总线隔离器是当系统局部出现短路故障时,自动将出现断路故障部分从系统中隔离出去的元器件。在火灾自动报警系统中消防总线
隔离模块
能够起到保护作用,而它自己本身则能实现常开和常闭能力,如果出现外部设备的线路短路或者接地故障时,总线隔离模块会及时转成断开状态,此时火灾自动报警控制器与该回路的线路会...
从消防主机出来电压20v,然后到
隔离模块
出线电压都是20 属于正常 但接...
答:
这个检查测量线路是否接地或者短路,并修复接地或者短路部位,如果没有接地或者短路的是线路过长导致的 ,需要增加现场消防电源装置。
消防
隔离模块
还有输出 输入模块可以控制多少个
烟感
温感 手报 先安...
答:
隔离模块
相当于保险丝,后面一般可以带30个点左右,这30个点包括输入模块、输出模块、
烟感
、温感、手报等,点数带多了容易误动作。信号线出来当然是先装隔离模块了,隔离模块出来的线连接模块、探测器、手报等现场设备,后面的设备不分先后顺序。
ea9915
模块
短路故障
怎么
修复?
答:
例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温感接到一个输入
模块
上, 主机只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点。输出模块作用:地上的
烟感
用途不同 需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮 ...
消防
隔离模块
还有输出 输入模块可以控制多少个
烟感
温感 手报 先安...
答:
隔离模块
相当于保险丝,后面一般可以带30个点左右,这30个点包括输入模块、输出模块、
烟感
、温感、手报等,点数带多了容易误动作。信号线出来当然是先装隔离模块了,隔离模块出来的线连接模块、探测器、手报等现场设备,后面的设备不分先后顺序。
...在它的回路总线上装一个总线
隔离模块
,请问能够消除误报吗。_百度...
答:
总线
隔离模块
只有在所在的回路短路时才起作用,
烟感
误报不起作用。将误报的烟感摘除在主机上屏蔽隔离,然后对探头进行清理,现在一般是光电的把迷宫拆下直接用清水冲洗即可,冲干净晾干装上一般能消除;如不行就测电压只要在24V左右线路就没问题;电压不行就在误报的烟感把前一个烟感和后一个烟感...