55问答网
所有问题
当前搜索:
烟感3个隔离模块穿几组线
...带电话插孔的手报,起泵按钮,每层还有
隔离模块
,怎么步线?_百度知 ...
答:
各层的或几层的
隔离模块
、
烟感
、温感、手报、启泵按钮一路2芯线 各层楼的声光一路2芯线 所有的电话插孔一路2芯线 所有的启泵按钮一路4芯线
隔离模块
和
烟感
是
一组线
吗
答:
是一组信号总线
,隔离模块能带的设备最多是32个。
消防电怎么
穿线
!每个地方需要留什么线!比如
烟感
信号线用麻花红色蓝色...
答:
烟感
、按钮、输入
模块
都需要信号线,也就是红蓝线,直接从主机回路出来后经过
隔离
器到楼层接线箱后经过楼层隔离器后连接按钮。探测器和输入模块;声光报警器和输出模块部分都需要电源线的,树枝状分支即可;广播室单独的广播线直接树枝状分支社hi在广播模块后连接楼层广播的;电话插孔和电话分机都需要电话...
...规定32个温、
烟感
探测器须加装一
个隔模块
,是怎样加,是直接串在总线...
答:
是并联在总线上,然后32个设备点接在这个
隔离模块
后引出的支线上,当这一支线上的设备有短路或支线有短路,接地故障时隔离模块就动作,切断这一支线,以确保回路中其他设备不受影响。
烟感隔离模块
是什么意思?
答:
烟感隔离模块
是一种用于自动火灾报警系统的设备,能够在火灾发生时隔离烟雾出现的区域,避免烟雾扩散,从而减少火灾的影响。该模块通常安装在建筑物的天花板或者吊顶上,能够通过感应烟雾来控制烟雾隔离门或其他隔离设备的开闭。烟感隔离模块的工作原理是在火灾发生时,感应器会检测到烟雾,并将信号传输至隔离...
消防自动报警中,总线
隔离模块
作用及如何配置的啊
答:
根据规范要求是每32个点位设置一
个隔离
器,隔离器是防止线路短路的保护设备,又叫做短路隔离器。
消防
烟感
一层三十个点,共五层楼,放几根主线,主线与楼层怎么连接,_百度...
答:
没有手报,声光,模块广播吗,没有的话就放两根,再每层装
个隔离模块
,在弱电井的端子箱接线和接隔离模块,要声光,手报,广播的话就放8根就可以了
...
烟感
,一层共20个点,是每层要加
模块
吗?是怎样布线,布
几组线
...
答:
这个根据设计图纸的系统图确定的,一般每不超过32点位设置一
个隔离
器,然后引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
烟感
用了
隔离模块
还要用输入输出模块吗
答:
隔离模块
可以防止其他设备的故障或干扰对
烟感
系统的正常运行产生影响。输入输出模块则用于扩展烟感系统的功能。输入模块可以接收其他设备(如手动火警按钮、温度探测器等)的信号输入,从而实现联动控制或触发火警报警。输出模块可以控制其他设备(如声光报警器、喷淋系统等)的操作,以及向其他系统发送报警信息...
怎样接输入,输出,
隔离模块
。消火栓安扭,手动安扭。接进主机是哪些_百度...
答:
输入
模块
、
烟感
、输出模块、手动按钮上面都有一路信号线,信号线相互之间可以并联;另外输出模块还需要连一路24V电源线,有的厂家的消火栓按钮也需要连电源线,具体要看产品;
隔离
器一般放在区域接线箱里面,连接在信号线上, 进设备之前需要通过隔离器。给你发个参考 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
隔离模块与烟感怎么连接
隔离模块正确接线图
烟雾报警器几根线
消防烟感一般穿几根线
控制模块加烟感穿几根线
消防烟感和温感接线方法
泰和安二线制直启线是穿几线
烟感器l1l2怎么接线
烟感并联接线图