55问答网
所有问题
消防新规范中,规定32个温、烟感探测器须加装一个隔模块,是怎样加,是直接串在总线上还是并联在二总线
消防新规范中,规定32个温、烟感探测器须加装一个隔模块,是怎样加,是直接串在总线上还是并联在二总线上
举报该问题
推荐答案 2015-07-13
是并联在总线上,然后32个设备点接在这个隔离模块后引出的支线上,当这一支线上的设备有短路或支线有短路,接地故障时隔离模块就动作,切断这一支线,以确保回路中其他设备不受影响。
追问
谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FF4eReeR8I8I8RI84FR.html
其他回答
第1个回答 2019-11-08
并联,二总线上也是也是同进同出。很多消防产品系统现在都在用二总线的方式。这里说的二总线是真正的只走两条线。通讯和供电是一体的。如应急疏散指示系统,防火门监控系统,消防电源监控,余压监控等等。通过二总线如:mbus powerbus 等方式并联,节点上都是并联的方式
第2个回答 推荐于2017-10-19
串联在回路上才能起保护隔离作用。
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-07-13
从总线并
相似回答
33个
烟感探测器
需要安装多少手报
答:

消防新规范中,规定32个温
、
烟感探测器须加装一个隔模块,是怎样加,是直接串在总线上
还是并联在二总线亲,您好!感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的...
消防烟感器
与
模块如何
安装与接线
答:
感烟探测器
的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
消防烟感
器与模块安装与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为...
消防烟感器
接线问题 求助!!!
答:
消防设备的
感烟探测器
接线是采用报警线
直接串
联的。根据要求的,现在的感言探测器都是光电
感烟,都是
采用两根线,也就是报警
总线,
具体的接法如
火警设计
规范
更新了,现在火警施工有没有每
32个
点用短路隔离
模块隔
离...
答:
有的,而且是强条!GB50116-2013第3.1.6条 系统
总线上
应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾
探测器,
手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。火警: 社会是由公民组成的集团,社会财富是由公民共同创造并共同拥有的财富...
有没有做
消防
安装的朋友?问个关于
烟感
回路的问题?
答:
对于总线型的烟感、温感和手动报警按钮,每个点都有可设置的地址码。各个
探测器
的连接采用首位相连即串接模式,其中,第一个点的首端和最后一个点的末端连接至总线短路隔离器
,总线
短路隔离器(大约5~6个,要求设备的总数不超过200点)采用并联形式连接至火灾报警控制器的某一回路。所有探测器、总线...
大家正在搜
温感探测器和烟感探测器的区别
辨别感烟探测器和感温探测器
烟感温感探测器怎样注油
感温感烟探测器接线图
烟感温感探测器定期检查
温感探测器探测点用的是什么
烟感温感探测器价格
烟感探测器与温感图片
如何分辨感烟探测器和感温
相关问题
消防工程中,烟感报警器怎么接线路,怎么安装
新规范消防弱电1只隔离器后面不能大于32点位这个编码怎么编比...
消防烟感器与模块如何安装与接线
消防自动报警中,总线隔离模块作用及如何配置的啊
消防工程中,上百个烟感是怎么接线的?是并联的还是串联的?信号...
消防烟感国家标准安装的间距是多少?
这种情况中,烟感与消防泵控制按钮是从总线隔离器接出来还是从总...
消防火灾报警cAD图中连接烟感与温感探测器线路中,怎么有些用...