答:
1、GST-LD-8300
模块
主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备
接线方式
基本相同。设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生监管信号,可通过火灾报警控制器知道设备工作状态。2、GST-LD-8300模...
2P消防无源型路器如何
接线
?
答:
1.
模块
通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟:第一步:GST-LD-83...
消防 这个怎样连接 连接到什么地方 越详细越好。需要什么需要
模块
吗
答:
这是一个位于暗装式消火栓箱内的消火栓按钮,未装正但连线保护(软管)很好。其
接线方式
有两种,你还需研究一下原设计图。下面是间接起泵的接线图,有电气隔离
模块
8302 下面是直接起泵的接线图,不需要模块。
消防电气中从
烟感
中出来的s1是什么意思
答:
这个是隔离器,也就是短路
隔离模块
,按照消防图例17
...现场信号有电压,
隔离模块
没有故障但是主机显示这个回路故障。是什...
答:
主机控制器的回路卡会通过二根线与
烟感
/温感/手报等设备进行通讯并供电,这类技术名为消防二总线。这两根线既是通讯线又是电源线,原理类似于直流低压载波,早些年的烟感类设备功耗较大,这套总线技术的供电能力不够,烟感还是4线设备,但在施工中,四线设备施工太麻烦,且由于国内施工的大环境不好...
请问前辈,您在关于二总线制
接线
几根问题的回答中的“消报”是什么?消防...
答:
消报就是消火栓报警按钮的简称。
隔离模块
又叫
隔离器
,装在二总线上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。控制模块一般要放24V电源线和信号线,也有个别厂家只需要信号线,但是就没有有源输出了。此外现在各大消防厂家都在推自己公司的全线二总线产品,目前很多厂家都有了自己的二总产品,慢慢...
烟感隔离模块
是什么意思?
答:
烟感隔离模块
是一种用于自动火灾报警系统的设备,能够在火灾发生时隔离烟雾出现的区域,避免烟雾扩散,从而减少火灾的影响。该模块通常安装在建筑物的天花板或者吊顶上,能够通过感应烟雾来控制烟雾隔离门或其他隔离设备的开闭。烟感隔离模块的工作原理是在火灾发生时,感应器会检测到烟雾,并将信号传输至隔离...
图纸中FAS/1-9,从
烟感隔离模块
到
接线
端子箱这段线表示什么意思,求高 ...
答:
集线、分线在
接线
端子箱处解决啊。是上下段线汇合集中的。
怎样接输入,输出,
隔离模块
。消火栓安扭,手动安扭。接进主机是哪些_百度...
答:
输入
模块
、
烟感
、输出模块、手动按钮上面都有一路信号线,信号线相互之间可以并联;另外输出模块还需要连一路24V电源线,有的厂家的消火栓按钮也需要连电源线,具体要看产品;
隔离器
一般放在区域
接线
箱里面,连接在信号线上, 进设备之前需要通过隔离器。给你发个参考 ...
图纸里面有一个SI的图标连接着
烟感
,请问是什么意思
答:
应该是
隔离模块
,主要起线路保护作用的,线路短路就动作。