55问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风口风量多少合格
消防排烟
风机的
风量
应符合哪些规定
答:
排烟风机的风量应符合下列规定:(1)
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算
(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
高层建筑
消防排烟
风速是
多少
?
答:
3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s
自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,宜采用自然...
排烟
口的风速是
多少
答:
中庭体积大于17000㎡时,其排烟量应按体积的4次/h换气计算,但最小
排烟风量
不应小于102000㎡/h。
消防排烟
风机出
风口
风速是否有风阻要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,...
消防排烟风量
怎么确定
答:
常见的设计上,
排烟
风机最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
地下停车场
消防排烟
机排烟量不小于
多少
米每秒
答:
假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用风机排
风量
为36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3=6000立相等,即安装一台36000立/h的风机符合要求。还要注意保证280℃时能连续工作30min,采用金属
排烟
管道时风速不应大于20m/...
防排烟系统。每个
排烟风口风量多少
为标准。最好是GB标准?谢谢!_百度知...
答:
国家标准只规定了
风口
的风速不大于10m/s 。。
风量
没有规定,他是按照你风口的大小来确定的
暖通设计_
风口
位置、单个
排烟
口的最大允许排烟量、风口风速
答:
根据计算公式,排
风量
Vmax(即单个
风口
的最大允许排风量)与储烟仓厚度、环境温度(T-T0)、
排烟
阻力系数(Mp)以及净高(Z)紧密相关。具体来说,Z等于净高减去储烟仓厚度,这意味着储烟仓越厚,Vmax的上限就越高,为设计提供了更大的灵活性。在设计初期,设计师可能会选择较小的储烟仓厚度以满足初步需求...
怎么选
消防排烟
风机,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
消防排烟
风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。消防高温排烟风机标准按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。排烟风机小
风量
为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。排烟风机风量应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟口风量测速要求
消防送风口排烟风量标准
消防排烟风机风量是多少
消防排烟风速不应小于
消防排烟风机最小风量
排烟风口风量测试规范要求
消防排烟风机风口检测平均值
消防风机出风口风速
间接消防排烟风速