答:
通风和HTF
消防
高温
排烟风机
有三种设计方案,第一排烟通风个设置一个系统,第二排烟通风和用一个系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是
风量
的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的最大...
车库排风
排烟
共用
风机
,是不是有规定排
风量
小于排烟量的30%时选用双速风...
答:
你对双速风机的理解并不全面。
消防排烟风机
不需要双速,只有地下车库消防排烟与平时排风合用的风机有可能选用双速风机,但也不完全都是双速风机。“低速时平时排风”也不完全正确,因为地下车库的排风换气次数与排烟次数是一样的,排风面积比排烟面积稍小点,也不是低速所能满足的,只有一种情况,即车库...
风管风速取12,
排烟
口面积为0.6,
风机风量
为6万,请问该排烟口风速应该是多...
答:
计算结果是27.78m/s,但这个数据不可能,
风量
肯定达不到6万,有3万就不错了。因为假如
排烟
口和风管截面积尺寸一致的话,按风速12m/s计算,输送风量为25920m3/h。也就是说如果要输送60000m3/h风量,只能将风管尺寸截面积提升到1.39平方米才行,同样排烟口面积相应也得提升。
风机
的工作类型及工作原理
答:
▲ 横流(贯流)风机(气体横贯旋转叶道进入再横贯流出,出口气流扁平,风速高)风幕机(空气幕)是横流风机中的代表产品,它可有效阻隔室内外空气的对流,因而风幕机在有空调或有异味的公共场所应用广泛。▲ 专用风机——
消防排烟风机
消防排烟风机是一种专用风机,用在有消防要求的民用和公用建筑物等...
消防排烟
轴流
风机
耐温大多高?什么材质的?
答:
HTF系列
消防
高温
排烟风机
适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按
风量
分为五个性能工况点,选用时按性能表为准...
厨房的
排烟风机
怎么样才能算出风机用多大的
风量
答:
风量
#
排烟
#设计 #厨房 #空调 #换气 #吸风速度
消防排烟风机
需要检查哪些指标?
答:
排
风量
,出口静压,机电防火等级,
消防
设备3C检测报告
防
排烟风机
需要做3CF认证吗?
答:
消防排烟风机
适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防设施。消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度、
风量
、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。消防排烟风机在介质温度不高于85...
双速
消防
高温
排烟风机
前一定要设消声静压箱吗
答:
通风和htf
消防
高温
排烟风机
有三种设计方案,第一排烟通风个设置一个系统,第二排烟通风和用一个系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是
风量
的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的最大...
消防排烟风机
换气效果好还是新风箱式风机效果好
答:
新风箱式风机效果好,风量、风压、噪音都比较合适。
排烟风机风量