如何才能改善
消防排烟风机
的材料?
答:
安装方便,可直接和墙壁安装,安装可采用垂直式、水平式或吊装式,很大程度上节省了占地面积。2、消防排烟风机的选择应用 消防排烟机一般是采用离心式风机和轴流式风机两种重要的型式。从
消防排烟风机风量
、风压考虑来看,消防排烟风机是高比转高效率的风机,更加的适合选用轴流风机。轴流式消防排烟风机有...
消防排烟风机
的功率是 多少W
答:
一般4~18.5KW.
排烟
45000
风量
需要多大
风机
答:
排烟
45000
风量
,看你管道或者风口多大,风速多少,风量=管道面积*风速的。风速大的风口可小点,风速小的风口就要大点。
人防地下室空调通风设计?
答:
2.4 消防排烟系统 旅馆内设置
消防排烟风机
HTFG-I型10# 一台, 排
风量
40000 m3/h.另设置补风机两台, 风量共22424 m3/h.在消防高温排烟风机出口设置280℃自动关闭的排烟防火阀。在补风机入口设置70℃自动关闭的防火阀。3.人防通风设计 3.1 人员掩蔽单元
通风量
标准:战时清洁式: 6 m3/人 战时滤...
如何选购一个好的
消防排烟风机
呢?
答:
通风和HTF
消防
高温
排烟风机
有三种设计方案,第一排烟通风个设置一个系统,第二排烟通风和用一个系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是
风量
的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的最大...
已知风管尺寸,
风量
30000m3/h选择
排烟风机
答:
按你提供的参数通过计算,每沿长米的沿程摩擦阻力为9.02Pa,选择的
风机
全压应该大于或等于200*9.02=1805.49(Pa)。如果采用轴流风机的话,它的全压最高也就300多Pa,所以
风量
大约在40米处以后就会越来越小。我认为采用轴流风机不妥,除非采用足够大的管径,降低空气在管道中的流速(目前风速为26m...
怎么计算
风机风量
答:
风机风量
的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量.风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3)...
地下车库排
风量
与
排烟
量相差不大能共用
风机
吗
答:
这个是可以的,只要是
消防风机
,既可以排风,也可以
排烟
的
地下汽车库
排烟
与通风系统设计?
答:
而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。2 排烟、排风系统设计排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→
消防排烟
(排风)
风机
→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排...
消防排烟风机
需要检查哪些指标
答:
玻璃钢风机怎么用看这里如需购买
消防排烟风机
,推荐选择河北柯诚特。从消防检测的角度出发,需要查看如下几点:1、标注的参数与设计图纸是否相符。2、启动风机看转动是否平稳无异响,风叶转向是否正确,实际测量工作电流电压是否正常。3、测量风机绝缘电阻,大于0.5兆欧算合格。4、现场、远程、联动启动风机看...