一个防火分区的风机,风量每个平方米的面积不小于多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-07
一般的房间和走道:若只负责一个防火分区,则每平米每小时60立方,单台排烟风机不得小于7200立方每小时;若负责2个及以上排烟分区,则按照最大防烟分区的面积每平米不少于120立方每小时。
中庭:体积≤17000,按照6次换气次数,大于17000,4次换气次数,但不得小于10200立方每小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cc8cIQeQF.html
相似回答
地下室排烟风管的风口应该是在管道下方还是上方
答:
二、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m不划防火分区的房间时,
应按每平方米面积不小于60m3/h计算
,担负两个或两防烟分区时及中庭体积大小另有规定,如设计时没有留有余地或采购时风机规格型号不符就直接影响排烟量。三、排烟机在运输过程中或运至施工现...
消防的
防火分区
最大
面积
是
多少
答:
什么意思,这个消防排烟的每台风机所占的面积一般最大不超过整个防火分区的面积的,
每个排烟口一般是不超过500平米的防烟分区的
,
在高层建筑中,机械排烟系统怎么样设置才能符合要求?
答:
高差不宜小于3m
;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。(15)排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;排烟风机应能在280℃的环境条件下 连续工作不少于30min;在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的 排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止...
通风工程防排烟工程在建筑地下室应用?
答:
防烟分区是对防火分区的细分,
地下室停车场每个防烟分区的最大建筑面积不超过2000平方米
,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区作用是有效的控制火灾的烟气流动,它无法防止火灾蔓延。地下室防烟分区可通过挡烟垂壁,隔墙或从顶棚下突出不小于0.5米的梁来划分。挡烟垂壁是用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于500毫米的...
民用高层建筑设计
防火
规范介绍?
答:
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟
风机的风量
应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟
分区的
房间时,应按每
平方米面积不小于
60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟
分区面积
每平方米不小于120m3/h...