55问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风量测试
消防
机械
排烟
风口
风量
怎么
测试
答:
这个
消防排烟
的排烟口是不
检测风量
的,这个是采用a4纸张在封口的1m范围内能被风口吸走的才可以的。
消防排烟
风机需要检查哪些指标
答:
从
消防检测
的角度出发,需要查看如下几点:1、标注的参数与设计图纸是否相符。2、启动风机看转动是否平稳无异响,风叶转向是否正确,实际测量工作电流电压是否正常。3、测量风机绝缘电阻,大于0.5兆欧算合格。4、现场、远程、联动启动风机看是否运行正常,反馈是否正常,测量
排烟
口风速,并换算成排烟量,并...
消防排烟风量
怎么确定
答:
消防排烟风量
是根据换气次数和空间体积计算。一般正压送风以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,用60*防烟分区面积即可。如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜...
通风与空调风口
风量测试
调整记录,怎样选点,比如说有30台双速
排烟
排风...
答:
只要测最远端排烟风口的平均风速,要达到
消防
法规或当地消防规定的值就可以了..不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
消防排烟
风机的
风量
怎么计算
答:
消防排烟
风机的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通
风量
为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长...
消防排烟
风机设计为25000
风量
,但实测进风口风量为11000,风管不漏风...
答:
差不多啦,两个风口同时开就已经大约22000
风量
了,风管会对风量有一点损耗,但如果弯头不多就不明显。可以试一下单独测风机风量,看风机是否与规格相符;还看看有没有调节阀,如果有是否已全打开;止回阀叶片是否开闭灵活。再说了,你说风管不漏风,你是做了什么
测试
?如果单做漏光是不能完全确定的,...
排烟
风机的
风量
符合规定?
答:
排烟
风机的
风量
应符合哪些规定?(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h.(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于...
怎么选
消防排烟
风机,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排
风量
、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通
风量
为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房
排烟
罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 2700...
德通DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心风机的
风量
范围是多少?
答:
德通 DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心风机的详细参数如下:首先,我们来看这款风机的核心性能指标:转速: 1400 rpm,这意味着它在运转时可以达到相当高的效率,能够迅速推动空气流动。在排
风量
方面,风量范围为10182-43273 m3/h,这意味着在不同的工作场景下,它可以适应从低到高的排风需求,具有较大...
消防排烟
风机阻力标准
答:
消防排烟
风机阻力标准如下:1、担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分面积每平方米不小于60㎡/h计算,但排烟风机的最小
排烟风量
不应小于7200㎡/h。2、担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120㎡/h计算。3、中庭体积小于或等于17000㎡时,排烟量应按其...