55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵会自动启动吗
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式,喷淋...
答:
喷淋泵在正常情况下是自动启动的
,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来启动水泵。
喷淋
系统发生火灾
会自动启动水泵
嘛
答:
会
。喷淋泵分为手动喷淋泵和自动喷淋泵。喷淋系统是一种消防设备。当发生火灾时,自动喷淋泵可以自动启动水泵,向火场喷水灭火。
什么样的
消防水泵
是
自动启动
的?
答:
消防泵有好几种,有消火栓泵、喷淋泵、稳压泵等。
所有消防水泵有手动启动和自动停止两种方式
。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下启泵按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消...
消防
系统末端试水放水试验,发现
水泵
不
能自动启动
,请问故障原因可能是...
答:
喷淋系统吧。每个区域或楼层的喷淋管网有水流指示器,喷头一旦破裂,此区域的水流指示器会动作,将信号传至
消防
控制室的报警控制器,随着水的流动,管网内水的压力降低,湿式报警阀将开启,水流驱动水力警铃报警,压力开关将信号传至火灾报警控制器主机,如果主机处于自动模式,通过程序主机
会自动启动喷淋泵
。...
消防
机上的远程
启动喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
1喷淋泵控制柜在自动状态,2消防主机在自动状态,3压力开关报警。其中,
压力开关报警是联动启动喷淋泵的条件
。有的消防系统有感应器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,就会自动启动喷淋系统灭火,手动的就要人工去启动...
如何检查
消防泵自动启动
?
答:
消火栓泵是不要求
自动启动
的,他可以由控制柜直接启动、消火栓按钮远程启动、
消防
控制室远程启动三种方式启动。
喷淋泵
需要自动启动,实验方法:首先消防控制柜要置于自动允许状态,找到末端试水阀,开启,管网内压力水开始流动,启动水流指示器,压力开关启动,并传输信号至控制中心,并启动喷淋泵。全程除开启试水...
消防泵
和
喷淋泵
到底是应该设成手动还是
自动
?
答:
设为手动,万一火灾是来不及的,
消防泵
和
喷淋泵
电控箱上必须设置
自动
。消防泵的
启动
方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 ...
消防泵
、
喷淋泵
在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
自动启动
原因:压力开关和水流指示报警后,
喷淋泵就会
自行起泵。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是
消防泵
自动启泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...
...水流指示器和压力开关没动作,主机
会自启喷淋泵吗
?
答:
因此,喷淋泵在
自动
方式下根据设计的启动条件启动;设计者会根据规程规范要求,结合工程需要设计启动条件;有的系统
喷淋泵启动
条件是多种探测器的组合或探测器+手报等;有的系统启动条件是水流指示器、压力开关 如,消火栓系统一般根据消火栓出水干管水流指示器或消火栓按钮等信号
启动消防
泵;湿式或干式带闭锁...
消防泵
和
喷淋泵
到底是应该设成手动还是
自动
?
答:
消防泵
和
喷淋泵
电控箱 上必须设置
自动
。消防泵 的
启动
方式是在每层 消火栓 处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是 湿式报警阀 压力开关 启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范 且 消防泵 和 喷淋泵 在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换 ...