55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵会自动启动吗
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式,喷淋...
答:
三种启动方式分别是
自动启动
手动启动 应急启动
喷淋泵
在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来
启动水泵
。
消防泵
怎么手动
启动
?
答:
消防泵
有好几种,有消火栓泵、
喷淋泵
、稳压泵等。所有
消防水泵
有手动启动和
自动
停止两种方式。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下启泵按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不
能启动
消火栓泵的。消...
消防泵启动
方式,有几种?泵房调成手动或
自动
状态
能
从其他位置启动...
答:
消防泵
有好几种,有消火栓泵、
喷淋泵
、稳压泵等。所有
消防水泵
有手动启动和
自动
停止两种方式。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下启泵按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不
能启动
消火栓泵的。消...
喷淋泵
的
启动
原理是什么?
答:
也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动
喷淋泵
了。手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不
能自动启动
时,可手动启动。在车库按下消火栓按钮,
消防泵
启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。
消防
机上的远程
启动喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
其中,压力开关报警是联动启动
喷淋泵
的条件。\x0d\x0a有的
消防
系统有感应器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,
就会自动启动
喷淋系统灭火,手动的就要人工去启动。\x0d\x0a感应器和喷淋系统是一个连锁装置,都是...
消防
机上的远程
启动喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
2
消防
主机在自动状态,3压力开关报警。其中,压力开关报警是联动启动
喷淋泵
的条件。有的消防系统有感应器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,
就会自动启动
喷淋系统灭火,手动的就要人工去启动。感应器和喷淋系统是一个...
消防喷淋
系统的工作原理是什么?
答:
一、闭式
消防喷淋
系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和
消防泵
连锁,
泵就自动启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道提供...
消防喷淋
末端试水装置
答:
1.
消防喷淋
系统的末端试水装置要求压力不小于0.05mpa,在30秒内
喷淋泵
应
自动启动
。2. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设有末端试水装置。此外,其他防火分区、楼层均应设有直径为25mm的试水阀。3. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层陪...
消防喷淋泵
应该怎么
启动
答:
二、干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
自动
控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制
喷淋消防泵
的
启动
。系统的直接手动控制和联动反馈信号的设计,应符合8.2.1 条第2、3 款要求。三、预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,...
喷淋泵
的作用是什么
答:
,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD
消防喷淋泵
、消防控制室连锁,
喷淋泵就自动启动
了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。性能参数表 ...