55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵会自动启动吗
消防
问题
答:
喷淋泵不
会自动
停止,
喷淋泵会
把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式,喷淋...
答:
3 消防中心控制下的喷淋泵启动方式 可以采用水流指示器与火灾探测器配合使用,以这两种装置均发生报警作为
启动消防喷淋水泵
的控制信号,能起到防止误报警的作用.结论:应该针对不同的消防给水系统下的
消防泵
采用不同的启动方式,这样才可以 做到既能使
消防水泵
迅速,准确地启动,同时又可防止消防泵的误动作,...
喷淋
系统可以关闭吗?
答:
无法关闭。
消防自动
喷淋系统的工作原理如下:闭式
消防喷淋
系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,
泵就自动启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
自动喷淋
系统
能
关闭吗?
答:
无法关闭。
消防自动
灭火系统的组成部件由水池+阀门+
水泵
+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+ 水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。
消防喷淋
系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。喷淋头数量,一般工厂厂房、娱乐场所每10——20...
消控室主机不打
自动
,
消防
配电柜
喷淋泵
消火栓泵打自动有卸水的
泵能
不能...
答:
能启动
。
喷淋泵启动
是根据主机联动或者报警阀组压力开关,水泵出水汇总管上的低压压力开关启泵的,主机手动只能关联多线联动,其他的都是不经过主机启动的,消火栓泵是低压压力开关和水箱稳压管的流量开关启泵及多线联动启动,除了主机控制联动启动外,流量开关,低压压力开关都是不经过主机直接启泵的。
消防水泵
电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在
自动
状态?
答:
目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。这里的
消防水泵
主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、
喷淋泵
、消防转输泵等。今天普思顿教育来跟大家分享一下“消防水泵的设置要求”的相关知识点。一、一般要求1、消防水泵的性能应满足消防...
消防
的
喷淋泵
打在“停止”上,我消防控制室还能远程
启动
它吗?
答:
按要求不受,但有些厂家在设计时受这个停止档的控制,甚至在手动时
消防
控制室都无法远程
启动喷淋泵
。
喷淋泵
压力开关起动是否打在
自动
上吗
答:
自动
喷水灭火系统中压力开关、中控室与
喷淋泵
三者之间的关系是从其动作进行联动的。 压力开关是一直处于正常状态。 只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。 在
消防
控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。
急:
开启
末端试水装置,
喷淋泵
未能
自动启动
怎么处理???
答:
5.
开启
测试阀,消防水泵不能正常启动 故障原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“
自动
”状态。【故障处理】①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式