55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵会自动启动吗
消防喷淋
系统的末端试水装置要求动作时间是多少
答:
压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋泵
应该
自动启动
。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他
防火
分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...
消防喷淋自动喷淋
,如何关闭?
答:
无法关闭。
消防自动
喷淋系统的工作原理如下:闭式
消防喷淋
系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,
泵就自动启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
消防喷淋泵自动
状态时有哪些情况会令它
启动
?
答:
按你说的,消防检查是没办法通过的。除了
消防喷淋泵
,应该还有一个补压泵吧。
消防泵
的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得
启
喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
消防泵
配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否
启动
答:
2、在《
消防
给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室
启动水泵
和消防联动系统;二是按下消火栓按钮,在配电柜
自动
状态下,可以直接启动消火栓泵,为...
联动
消防泵
,现在问一下,现在消防泵在手动(
自动
)状态下,每天总是起很多...
答:
咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:
消防泵
不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统
就自动启动
了,等水压到达了预设的...
局部发生火灾,其他地方的
消防喷淋
是否
会开启
答:
一、闭式喷头
消防喷淋
系统:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和
消防泵
连锁,
泵就自动启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过...
消防
主机禁止
自动
,控制柜自动,末端试水放水,
会启泵吗
?
答:
消防水泵
的
启动
只需要水泵控制柜处于
自动
状态即可,由压力开关连锁启动,不受消防联动控制器的自动或者手动状态影响。
消防
压力开关在什么情况下
启动喷淋泵
?
答:
当喷淋管网中的水压跌至低于预设的屋面水箱稳定压力值时,这位无形的守护者便会敏锐地感知到异常,并将这一信号迅速传递给报警主机,触发及时的警报,为火场救援争取宝贵时间。特别在水
泵自动
运行模式下(即
开启喷淋泵
的时候),压力开关的作用更为显著。它不仅监测压力变化,还能在关键时刻
启动水泵
,确保
消
...
消防喷淋泵启动
加压停止后,延迟阀下端水管为何持续有水流出?
答:
湿式报警阀旁的压力开关接通水泵的控制回路,当水泵在自动位时,
水泵自动启动
。看现在的情况,有几种可能,可能是末端管网有漏水,如果二十几层全漏光的话,泄漏点不止一处。还有可能湿式报警阀内的阀瓣有问题,当长期不使用时,阀内的阀瓣会因为细小的沙石或生锈而关不严密,造成漏水。一个湿式报警阀...
末端放水多少时间
启动喷淋泵
答:
这个不是用时间算的,是根据系统的大小放出的水压力。按照设计规范规定的最不利末端要有0.05MPa的工作压力,这样通过计算,此喷头的流量就达到了1.00L/s。所以末端试水装置在上述0.05MPa的工作压力下,打开装置,管网流量也能达到1.00L/s,这样水流指示器,报警阀就能开始工作,进而达到测试系统可靠...