答:
喷淋泵启动方式:
1压力开关启动喷淋水泵
:在这种方式下,压力开关可以设置在两个位置上,其一是将其设在报警阀通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器,压力开 关的压力下限可调得较低些.一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到启动值,使其 动作发出电信号.但是将压力开关设在警铃 的报警管路上,对喷淋系...
喷淋泵的启动方式有
几种
答:
1. 中控室必须能够直接启动电动消防泵(喷淋泵)
,并且能够反馈消防泵的启动和停止信息。2. 中控室的启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,因此应不受手动或自动状态的影响。3. 手动和自动状态应控制自动水喷淋
压力开关启动
消防泵。当水喷淋启动时,压力开关会自动报警,消防泵在自动...
...在规范上要求消防
水泵有
三种
启动方式
,
喷淋泵
都怎么启动?
答:
三种启动方式分别是 自动启动 手动启动 应急启动
喷淋泵在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来启动水泵。
喷淋泵
除了
压力开关启动
,还有其他
方式
吗?
答:
消防喷淋泵的启动方式:1.报警阀组的压力开关,可以直接启动消防泵
;2.
高位消防水箱出水干管的流量开关
,可以直接启动消防泵;3.消防水泵的压力开关,可以直接启动消防泵;4.消防控制室的手动按钮开关,可以远程控制消防泵启动;5.消防水泵房的手动按钮开关,可以直接启动消防泵;6.消防水泵房的现场机械应...
喷淋泵的启动
原理是什么?
答:
4. 手动启动方式:手动启动喷淋泵可以通过控制室远程操作或泵房现场操作完成
。在火灾确认且自动启动机制因故障失效时,可手动启动喷淋泵。5. 消火栓系统与喷淋系统的独立性:车库中的消火栓按钮启动消火栓泵,而喷淋泵不会启动,因为两者系统独立,包括管道、启动控制设备和泵都是分开设置的。6. 消防控制室...
验收湿式自动喷淋系统时,应分别核对
喷淋泵的启动方式有哪些
?
答:
湿式自动喷水灭火系统的消防水泵启动方式有:1.
自动启动
,包括连锁启动和联动启动;2.手动启动,包括消防控制室的远程手动按钮启动和水泵房现场手动按钮启动;3.水泵房现场机械应急启动。
消防
喷淋泵
应该怎么
启动
答:
- 手动控制:
喷淋
消防
泵
控制箱
的启动
、停止触点直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘,实现手动启动、停止。- 联动反馈:喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点或干管水流开关动作信号作为联动反馈信号,传至消防控制室并在控制器上显示。二、干式系统的联动控制设计规定:- 自动控制:干式报警阀压力...
消防
泵的启动方式有
哪几种?
答:
消火栓泵的
自动启动
方式有:消防出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。喷淋泵的手动...
喷淋泵
和消防火栓
泵的启动方式有
那些!
答:
1.自动控制:如火灾探测器或压力开关在出现火灾时,发出信号并
自动启动
水泵。2.手动控制:(远程控制)如通过消火栓箱处的的按钮远程启动水泵或在消防控制室由值班人员启动水泵。3.应急操作:在水泵房现场操作启动水泵。
我想问问
喷淋泵的启动
是靠,什么联动,的
答:
喷淋泵启动
条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序
启动喷淋
...
1