55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵突然自己启动了
酒店
喷淋自动打开
怎么处理?
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水
,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装...
消防
喷淋泵
频繁
自启
为什么?
答:
这个是报警阀组的压力开关动作联动导致的或者是控制柜受潮导致继电器动作的。
消防泵、
喷淋泵
在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
5、检查测量控制回路继电器(KA4)线圈电压为127V,造成该继电器抖动,导致控制回路接通造成消防泵自动启泵
。正常情况下控制继电器(KA4)线圈电压应为零,只有在消火栓按钮接通,给继电器线圈施加AC220V电压时,继电器动作接通控制回路启动消防泵,由于消火栓控制回路绝缘降低,电源经系统绝缘降低形成的虚拟阻抗与...
消防
喷淋泵
频繁
自启
为什么?
答:
这个是地下潮湿导致的中间继电器短路造成的
水泵
频繁
自启动
的。
喷淋
控制箱手动挡
水泵自启动
是怎么回事?
答:
如果控制箱打在手动挡,水泵还自动启动,
多半是控制回路出问题了
。检查下控制回路的中间继电器或者交流接触器,看下有没有触点吸合不能分开的现象。或者是交流接触器线圈直接接有电源等。
消防
喷淋
系统稳压
泵
频繁
启动
的原因有那些?
答:
1、电接点压力表或压力讯号器前设置表弯管,调节旋塞阀开度 2、检查相邻稳压
泵
出口单项阀是否漏水或装反了,检查水箱至阀组前管道上安装的单向阀安装位置、方向是否有问题 3、检查管道是否有漏水点,是否中间接入了别的用水管道
喷淋泵启动
原因?
答:
我感觉有几个原因,1。火灾报警主机编程问题。2。
水泵
控制柜内的软
启动
设置问题。3。水管网水压波动引起压力开关动作。但1和3的误启动都不会立刻停止。暂时还想不到是什么原因
喷淋泵
强行起动运行 关不了 什么原因 如何处理谢谢
答:
先把
喷淋泵
控制柜打到手动上,按下停止按钮,手动停止,然后到消防控制室查看是否有相关区域的火灾信息反馈,再排除后,把控制柜开关打到
自动
上,应该就能解决了
中核产品,消防
喷淋泵
不定时间
自动启动
,自动控制柜设置在手动,反馈信 ...
答:
首先看看能让
泵自动启动
的条件有哪些,然后逐一排查。另外检查硬件,看看是不是有坏的,有串接粘连的地方
喷淋泵
控制柜手动显示过载,
自动
状态1泵直接
启动
答:
打到自动直接就起动说明柜内已接到起泵命令了。首先查看是不是模块动作了,可以把柜内的外部控制的线全拆了,拆了之后打到
自动泵
如果不起动了,就说明你连接的外部接线已经给控制柜命令了.