二、干式系统的联动控制设计规定:-
自动
控制:干式报警阀压力开关动作信号作为联动触发信号,由消防联动控制器控制
喷淋消防泵启动
。- 手动控制与联动反馈:设计应符合8.2.1条第2、3款要求。三、预作用系统的联动控制设计规定:- 自动控制:同一报警区域内两个及以上独立火灾探测器或一个火灾探测器加一个...
喷淋泵
手动
启动
规范
答:
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接
自动启动消防水泵
。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压
泵
...
消防
测试通过火灾
自动
报警系统联动启动,
泵会启动吗
?
答:
火灾
自动
报警系统的启动,除了消火栓按钮按下去之后,会联动
启动泵
,其他的情况下不会联动
启动消防泵
。目前启动消防泵的方式主要为:1、现场手动启动 2、报警主机远程手动启动;3、屋面水箱的流量开关启动;4、泵房的压力开关启动;
消防喷淋
系统的末端试水装置要求动作时间是多少
答:
压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋泵
应该
自动启动
。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他
防火
分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...
自动喷淋
灭火系统有哪几种形式
答:
一、闭式
消防喷淋
系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和
消防泵
连锁,
泵就自动启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道...
...
水泵
在自动状态,发生火灾后水泵可不可以
自动启动
.
答:
不能,
消防
控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不
能自动启动水泵
的。
关于
消防水泵
的
启动
方式
答:
黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时
启动消防水泵
,当黑色指针去到 4、消防主机联动控制。这种控制方式需要用控制模块
启动水泵
,消防控制主机设定好联动公式,当外部设备报警时
自动
联动
消防水泵启动
。当消防控制主机复位时,消防水泵随即停止。
消防
主机禁止自动,控制柜自动,湿式报警阀放水
会自动启泵吗
答:
会启动。
水泵
控制柜处于
自动
状态,由压力开关连锁
启动消防泵
,不受消防联动控制器是否是自动或者手动状态影响。
...是什么样启动的?与
自动启动
和手动启动有什么区别?
答:
消防系统中的应急机械启动功能是手动闭合
消防水泵启动
的。因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障,导致不
能自动
或手动
启动消防水泵
时,通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置,直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与
自动启动
和手动启动的区别是:1、在自动或手动按钮启动消防...
消防喷淋
试压规范
答:
工作原理:1. 闭式
消防喷淋
系统:平时,屋顶消防水箱保持满水状态。发生火灾时,喷头在温度达到一定阈值(通常是68°C)后,喷头内的铬层融化,水在消防水箱的水压作用下自动喷出。此时,湿式报警阀
自动开启
,阀内压力开关激活,其信号线与
消防泵
相连,泵
自动启动
。
喷淋泵
随后将池中的水泵送至管网,整个...