55问答网
所有问题
当前搜索:
桩基础接地
桩基础接地
怎么做
答:
防雷
接地
体很简单,针对你这个工程,就是在每个
桩
从其中两根主筋(就是外圈的就行,那根筋肯定没问题)焊接引出两根镀锌扁钢,然后把这两根镀锌扁钢(其他相同),焊道一根上扁钢,然后把这根扁和其他柱子联起来就行了。最好检测一下接地电阻,不测最后如果不达标再补打接地极也行,也不麻烦。
基础
防雷
接地
如何施工
答:
一、
基础接地桩基
接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连...
桩基
与承台
基础
的
接地
怎么连接,防雷接地的?
答:
桩基础
中的竖向钢筋作为引下线与弓形板的基础钢筋电连接,形成
接地
体与上部引下线的电连接,成为防雷网。焊接需要两边焊接,一边焊接长度加倍。对于用作引下线或接地体的钢筋接头,有必要在两侧制作跳线。确保直径在施工过程中增加一倍。
防雷
接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷
接地
通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用
桩
主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一...
建筑物采用打
桩基础
防雷
接地
怎样焊接引下线?
答:
管
接地
极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接 长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴...
建筑物
基础接地
极如何施工?
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每
桩
内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
可靠性和安全性。
建筑物采用打
桩基础
防雷
接地
怎样焊接引下线?
答:
利用
桩基
中的竖向钢筋作为引下线,与茷板
基础
的钢筋电气联接形成
接地
体。与上部的引下线电气联接就成了防雷网了。焊接需要电焊,双面焊5倍所焊钢筋直径的焊缝长度。单面则是10倍,对作为引下线或接地体的钢筋接头处,都需要做跨接,跨接用10MM的钢筋。二处双面焊,5倍直径。在施工中,还要做好标识...
如何
接地桩
?
答:
1、在选址前,必须进行地质勘探,以确定土壤的性质和电阻率。2、确定选址后,用钻机或挖掘机进行开挖,开挖深度应根据实际情况而定。3、将
接地桩
安装在挖好的洞内,然后注入混凝土进行固定。4、在安装好接地桩后,应使用万用表进行测试,以确保接地桩的电阻值符合要求。接地桩标准:接地桩要打地下2-3...
桩基
与承台
基础
的
接地
怎么连接,防雷接地的
答:
简单点说就是用10mm以上的镀锌圆钢 竖筋与横筋两两相接构成电气连通 注意:转弯位必须大于90度 也就是说转弯不能为直角 只能缓缓弯着过
基础接地
网跟庄基怎样连接
答:
基础接地
网跟庄基怎样连接接地体与
桩基
钢筋焊接。采用搭接焊时,其焊接长度如下:1。镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线