桩基基础
每个承台都必须至少有一个桩作为
接地
连接。请问哪个规范...
答:
铁路综合接地系统_通号(2009)9301中对桥梁
桩基接地
有明确的要求。“在每根桩中应有一根通长接地钢筋,桩中的接地钢筋在承台中应环接。”
基础接地
一般在承台地梁后,还是地下室底板后?
答:
1、
基础接地
属于防雷及接地工程重点分项工程,如果是
桩基础
,要将桩基础中的钢筋引出,与基础筏板钢筋连接,并按照规范要求焊接形成网格。若是筏板基础,则直接在筏板内钢筋纵横焊接形成接地网格。有必要增加竖向接地极。2、至于你提出的时间,也就是工序问题,一定是与承台地梁施工同步进行,地下室底板钢筋...
桩基接地
钢筋需插入土里吗?
答:
桩基
接地
钢筋不是每根
桩基础
里面的主筋都可以作为接地筋吗?还要单独设置?承台、墩柱的接地钢筋都是和桩基主筋连通就可以实现接地了呀。
什么位置做
桩
承台
接地
线?是不是所有的桩承台都要做?
答:
如果设计有点位要求,就按设计的点位焊接,如果设计没要求,只要
接地
极连接线(利用
基础
梁钢筋通长焊接)经过的桩做接地连接就可以了。
关于建筑方面的:请问灌注
桩
可不可以
接地
?也就是说接避雷?
答:
一般是不可以的,因为
接地
电阻达不到要求。
桩基础
防雷
接地
小问题 我是监理 焊接长度 预留根数等
答:
2 打桩的
基础
要看是灌注桩还是静压桩。预留几根你要看设计图纸。一般是两根。3 梁里面一般选择2根对角主筋(大于16)作为引下线。
接地
端子跟引下线焊接。4你表述有问题 ,焊接一般要用圆钢跨接焊接 双面满焊大于6倍D。没有单面焊10倍D的说法。
基础接地
跨接需要镀锌圆钢吗?规范有要求吗
答:
需要。没有要求。建筑
接地
主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁采用不符合设计规定的产品)...
基础接地
中配电室风机房为什么要用两根镀锌扁钢引致接地极
答:
1、本工程基础形式为
桩基础
,本
接地
采用联合接地体。2、接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再...
接地桩
要伸出地面多少
答:
接地体(桩)一般是不伸出地面的。建筑物防雷接地体是指埋入土壤或混凝土基础中作散流用的导体。1
基础接地
体 一般可利用建筑物
桩基
、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体。2 独立人工接地体 为接地需要而专门埋设的垂直或水平埋入土壤内的棒、线、条、管、板等形状的金属接地体,其材质可用热浸镀锌...
农房
接地桩
能打在地基下吗
答:
农房
接地桩
的注意事项 在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极,同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大,接地桩要打地下2至3米深,在做接地时系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时垂直打入地下的深度不应小于2米。一般为3米水平敷设...