55问答网
所有问题
当前搜索:
桩基础接地
地线接地
桩可以与建筑物
基础
连接吗?
答:
不可以,应该重复
接地
,单独分开。重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍...
...
基础
拉梁内的钢筋、承台及筏板上层水平钢筋做
接地
极是什么意思_百度...
答:
接地
极是一种防雷装置,它的功用是把雷击瞬间强大电流畅通传递并扩散给大地。建筑物的
基础
与大地有很大的接触面,而且基础总处于潮湿环境,具备电阻小导电率好的性能,是良好的接地体,可以(也允许)在有可靠的引下线时作为接地装置应用。
基础
防雷
接地
是否于每根桩连接
答:
没有规定所有点必须连接,但连接不少于两点,也可以以引下线距离套用18米连接一处。
防雷
接地
施工工艺流程
答:
基础接地
网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过
桩基础
中的引下线 导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的...
接地桩
为什么要埋得深
答:
接地桩
埋得深是为了稳定,接地桩要打地下(2-3米)深。在做接地时,系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不大于1欧姆。
地线
做...
接地
打桩怎么做,谁知道帮帮忙
答:
地
桩
不用新打,将立柱或地下圈梁的钢筋焊接一个
接地
端子便可,选择位置靠近等电位排或地级为佳。
接地桩
打地下多深 桩距离多远一个
答:
一般
接地
极长度用2.5米的,埋地深度一般采用0.8米,也有更深的要求。也就是最深的地方在地面正负零以下3米多。距离一般是接地极长度的2倍,如果条件受限也可以适当减小,最小的距离是和接地极长度一样,主要是考虑接地极间的相互屏蔽效应。像在电力接地系统中,也有打深井接地极的,接地极长度甚至...
桩基础
在截桩头时要预留防雷
接地
钢筋 请问预留的根数 长度 焊接的长度...
答:
桩基础
在截桩头时,只截去多余部分(或浮浆)的混凝土,桩的纵向钢筋必须全部保留,以便锚入承台(或承台梁),长度是≧35d。防雷
接地
钢筋≧2φ12不论钢筋等级,单面焊10d,双面焊5d都可以,这里d为≧12mm的接地钢筋连线的直径。
农村怎样正确安装
地线桩
?
答:
如果用2根及2根以上的
接地
极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。方案一:打地
桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm...
桩基础
预留防雷
接地
钢筋 常识小问题
答:
桩
头钢筋都需要预留,长度大概70cm左右,看图集,满足锚固长度,双面焊
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜