55问答网
所有问题
当前搜索:
筏板防雷接地焊接方法
筏板
钢筋连接成
接地
网的连接
方法
是怎样的!
答:
简单的话,
直接将镀锌扁铁连接柱筋。扁铁从筏板钢筋网片上走。可点焊固定
。 追问 请详细说如何将筏板钢筋连接成接地网。接地网焊接的走向。 追答 。。。是否建筑物直接采用筏板钢筋网片进行接地?(不采用桩基础等接地极?)如果是,筏板钢筋网片连接不能采用绑扎,而应选用压焊或点焊(钢筋交叉处焊接处理)处理。 追问 是...
筏板
基础地
接地
必须得
焊接
上下两层钢筋吗?
答:
是的。
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环
。接地钢筋最好不要安在砼基础内;接地电阻不易达到要求(湿度不够);遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。筏板基础接地做法与通常一样的,还是根...
建筑工程基础
接地
极都有哪些资料
答:
1.将基础筏板梁内上下排主筋相互焊接形成环网
。无法互焊时利用Φ12圆钢进行搭接焊。搭接焊采用双面焊,焊接长度>6D;如无法双面焊接时,采用单面焊,焊接长度>12D.使整个基础筏板形成环网 2.如果主筋连接采用直螺纹丝接,在该处需做跨接焊。3.利用电施201中防雷引下线所标注位置,柱内对角竖向主筋...
地下室
防雷接地
怎么做
答:
①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极
。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面...
筏板
基础
防雷接地
极 如何施工
答:
接地电阻值要高一些,我们可以通过做人工接地装置这个办法来达到要求
,就是从建筑周围的地下1米左右的地方(有引下线的柱处)引出若干根接地线(热镀锌扁钢或圆钢)作人工接地装置的预留。我们通过测试,若接地电阻不够达不到设计要求,就增加人工接地装置,人工接地装置的做法就不用我说了。
利用
筏板
基础做
避雷接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁
焊接
形成均压环。
接地
钢筋最好不要安在砼基础内;一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。
建筑基础
筏板避雷
带用不用上下两层都
焊
?参照什么图集或者规范?
答:
需要的,
焊接
成闭合回路;依据《建筑物
防雷
设计规范》。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到
防雷
电感应的
接地
装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下...
防雷接地
不会施工?看完本文就懂了!
答:
奠基工程: 从
接地
装置开始,利用
筏板
或独立基础的钢筋
焊接
,确保每个焊接点都坚固可靠。引下路径: 主筋通过圆钢跨接,柱内钢筋与接地装置焊接,形成稳定的引下线路。均压保护: 周围主筋焊接成均压环,与引下线紧密连接,均匀分散雷电冲击。
防雷
设施:
避雷
带要求平直、焊接牢固,尺寸规格务必符合设计要求,...
独立基础如何
接地
答:
按照图要求,
焊接
所需要焊接的轴线基础梁或
筏板
内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与
防雷
引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋都要焊接到一起,按图纸要求就可以了只要
接地
电阻小于设计值就可以。一般是沿着建筑物基础四周外围主轴线环状焊接并焊通其他防雷和接地引下线所在的柱子。
...请问
筏板
基础均压环是利用基础底板最外层钢筋
焊接
成环,然后与梁柱相...
答:
1、需要。
防雷
措施就是要把主体上下结构全部连接。2、这个要看图纸防雷要求,选择出它的引下线的点,不一定每个角都有,没有转角的说法,一般就是四周一圈利用主筋连接基础钢筋
接地
保护。3、还有屋面防雷啊,一般现在不用
避雷
针了,一般都是防雷带,用圆钢
焊
一圈,25~30公分高的竖向当针,然后整体...