桩基础接地
怎么做
答:
防雷
接地
体很简单,针对你这个工程,就是在每个
桩
从其中两根主筋(就是外圈的就行,那根筋肯定没问题)焊接引出两根镀锌扁钢,然后把这两根镀锌扁钢(其他相同),焊道一根上扁钢,然后把这根扁和其他柱子联起来就行了。最好检测一下接地电阻,不测最后如果不达标再补打接地极也行,也不麻烦。
有庄基础,
基础接地
是否有规定基础接地钢筋要与
桩基
钢筋连接
答:
有桩的
基础
,基桩才是
接地
体,接地引下线通过基础梁(承台梁)的钢筋与基桩钢筋可靠焊接才能完善接地装置,基础梁(承台梁)埋地太浅,周围的土因湿度变化大而导电率极不稳定,覆土太浅也不安全。与桩钢筋可靠焊接在工程的施工图上是有注明的。
接地桩
要打地下多深??
答:
接地桩
要打地下2-3米。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力...
接地桩
要打地下多深??
答:
接地桩
要打地下2-3米。极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每
桩
内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊。焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接可靠性和安全性。地...
电力铁塔
基础
钢管桩是否要做
接地
答:
误区;电力铁塔
基础
钢管桩就是
接地
其基本电极---地极,反而,电力铁塔所要焊接的接地地带要连接到它而不是反而行之。
什么是防雷
接地
,怎样做防雷接地
答:
双面焊6D; 注意: 1、防雷
接地
无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见高中课本法拉第笼式电机部分的知识。 2、 所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的
桩基础
、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。
接地桩
为什么要埋得深
答:
接地桩
埋得深是为了稳定,接地桩要打地下(2-3米)深。在做接地时,系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线,其电阻不大于1欧姆。
地线
做...
农房
接地桩
能打在地基下吗
答:
农房
接地桩
的注意事项 在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极,同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大,接地桩要打地下2至3米深,在做接地时系统各接地点之间距离不小于3米,垂直敷设时垂直打入地下的深度不应小于2米。一般为3米水平敷设...
地线接地
桩可以与建筑物
基础
连接吗?
答:
不可以,应该重复
接地
,单独分开。重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍...